千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [求助]针对小区的项目,请教点位图的标注一般有何规律或是标准可循? [打印本页]

作者: ston2002    时间: 2012-11-25 16:14
标题: [求助]针对小区的项目,请教点位图的标注一般有何规律或是标准可循?

近期在做一个小区项目弱电系统的前期点位设计,

小区有多幢楼,每幢楼17层,目前有小区总图和各幢楼每层平面图,想请教下,摄像机点位图的标注一般有何规律或是标准可循?

不胜感激!


作者: a905922964    时间: 2012-11-25 21:46

这个好像没什么规定吧,主要看客户注重哪方面的监控喽

 

 


作者: ston2002    时间: 2012-11-25 23:13
以下是引用a905922964在2012/11/25 21:46:00的发言:

这个好像没什么规定吧,主要看客户注重哪方面的监控喽

 

 

一般每一幢楼的各楼层需要安装吗?
作者: chenshuo8    时间: 2012-11-26 08:30
往上找找 有标准的
作者: MX523    时间: 2012-11-26 09:25

每层都有那成本就大了

一般是进户门与电梯里

小气点的开发商电梯里就没有

看你怎么去忽悠开发商了


作者: 002lxlroy    时间: 2012-11-26 10:01

可以参看下本地区的“安全防范系统验收规则”,技防办的管理意见书,一般来说都是大同小异。。。重点部位一般有小区出入口,车库口,小区主要道路口,小区沿街商铺,大范围停车场,周界和供电、供水设施,电梯,单元门门口,还有一些特殊的重点部位和设施,比如财务室等。


作者: 002lxlroy    时间: 2012-11-26 10:08
还有,小区的话,室外球机要慎用