千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
DDC箱掉线怎样查
[打印本页]
作者:
xm8553852
时间:
2012-10-3 09:11
标题:
DDC箱掉线怎样查
<p>江森DDC箱常掉线,而且是大面积的二十多个箱一起掉线,有时过几天没修又莫名其妙的好了。不知道是怎么回事?</p>
作者:
jmh27657
时间:
2012-10-6 18:12
<p>先测一下总线是不是短路了,我之前有一个项目工人在盖线槽的时候把螺钉把总线给穿过去了,然后就全部掉线</p>
作者:
jmh27657
时间:
2012-10-6 18:13
另外江森掉线的是FEC模块,还是只掉IOM模块
作者:
viqdt
时间:
2012-10-8 08:22
<p>经验啊</p>
作者:
rccy
时间:
2013-5-28 15:13
我也碰到了,FEC和IOM都有掉线,实际是接了IO点就掉,拆掉就不掉了。
作者:
joe3939donger
时间:
2013-6-1 10:32
<p>按照系统图把总线顺一遍 看是否超长 </p>
<p>在查一下地址 是否冲突</p>
<p>然后分段测试</p>
作者:
zhl619496467
时间:
2013-6-14 11:05
我来学习一下,朋友能不能说清楚一点