作者: z373756647    时间: 2012-8-23 10:50
标题: 三合一防雷器
一直都是做监控 装的那个防雷防浪涌的三合一防雷器 到底有没有用 见过朋友做的工程挨劈的 防不住 到底这东西 有没有效果 还就是个忽悠
作者: wzh5080    时间: 2012-8-31 14:32
三合一防雷器 准确的说应该是防二次感应雷 应该叫防浪涌器 碰到直击雷 肯定OVER
作者: 澳美高    时间: 2012-9-3 14:14

回复楼上的

 

防雷器的安装,是对于感应雷的预防为主,不可能做到百分之百的防雷,按防雷效果来说,可以达到95%以上的比率已经很不错了,95%的防雷效果是什么概念了,就是说,假如你一个项目里面装了100台防雷器,假如有1-5个出现问题,都是属于正常范围,但是说如果有10-20个出现问题了,那就是要考虑产品的质量和防雷效果的问题了

 

第二点,因为感应到的雷电,是有大有小的,雷电不是一个固定值,而所有的防雷器也有一个能承受雷电的大小的一个指标,即我们指的放电电流,假如感应到的雷电超过防雷器能承受的指标,防雷器也会坏,这样有时你的设备也会跟着坏掉一个小零件,但不足以受很大的损坏,谢谢

 

以上这些,希望能帮到你,谢谢

我公司专业防雷10多年,产品效果承诺到95%,有不清楚的,欢迎咨询Q474834671


作者: 星锐达    时间: 2012-9-3 17:20
都说的正确,主要防感应雷,直接雷肯定完蛋的,只是我们做了这个防雷,一是客户心理上觉得安全,二是专业,三是利润。
作者: 清秋红叶    时间: 2012-9-25 15:27
正在为监控防雷问题犯愁呢
作者: zhaofof    时间: 2012-9-27 10:22
我也觉得没什么用,不过平安城市 110都用这个 主要页数促进内销么
作者: 小小小明    时间: 2013-5-12 12:00
支持一下