标题: 是否所有弱电线缆都可放在同一根线槽中
我有一个项目,需要各种线缆,超五类网线、电话线、有线电视线、广播线等,是否可放在同一根线槽中?有的说广播线不行因为电压较高,也有说可以,究竟如何,请大家帮忙。谢谢!
作者: Saaam    时间: 2003-12-6 23:28
不是的,公共广播应该单独穿管,射频电缆最好也不要和综合布线走在一起
作者: 不过如此    时间: 2003-12-7 11:29
对,用的就是定压功放。可是条件所限,如果再放一各线槽就不美观。有没有办法?把广播线穿管线槽中也放不下。或者就这样在一起放具体对有线电视、监控或数据的影响是什么?
作者: Saaam    时间: 2003-12-7 21:57
可以把广播的线单独穿管,最好是金属管,否则你可能验收通不过
作者: zzq0072    时间: 2003-12-9 17:17
可以
作者: yanwenhui    时间: 2003-12-10 11:45
理论上,广播线应单独走的 不过实际中可以不用这样
作者: lcmbig7339    时间: 2003-12-10 16:20
是的啊!用铁管啊!老实一点吧
作者: qiuqiu6060    时间: 2004-1-13 10:04
还是用铁管好,验收通不过的话,再美观也没用。
作者: hlghost    时间: 2004-2-4 14:07
我也是放在一起的哦,不知道测试结果怎么样的,我用的是低压功放,采用低压传输的,再用吸顶扬声器上的变压器升压使用的。
作者: handddd    时间: 2004-2-18 08:46
给广播线套上一条铁管,然后在同其他的弱电线放到一起就可以了`~ 我试过的,验收也能通过
作者: j_chen    时间: 2004-2-19 09:58
广播线用RVVP,在桥架内用隔板分隔开就可以了
作者: jackyyb58    时间: 2004-3-6 11:12
楼上说得对!
作者: CFM    时间: 2004-3-8 13:12
其实关于广播线,根本是不存在争议的,电压等级都不一样。 这个问题真正关键的在于部分系统存在相同频率的干扰,这时候就应该注意了。 印象当中好象有规范指出,综合布线应该是单独桥架,或桥架加格板
作者: 孤帆远影    时间: 2004-3-8 13:21
何必这么麻烦,在桥架中间隔一块铁板这行了,起一定的隔离作用,施工起来也很方便,材料也不用增加.监理不会说的.
作者: huaxingz    时间: 2004-3-9 13:16
可以的,但是广播线应该用RVVP的,屏蔽层一定要接好,最后屏蔽层要接地,我30多家的校园网都是这么做的。
作者: huaxingz    时间: 2004-3-9 13:17
可以的,但是广播线应该用RVVP的,屏蔽层一定要接好,最后屏蔽层要接地,我30多家的校园网都是这么做的。
作者: 强中好手    时间: 2004-4-10 22:03
有线电视线不可以和网络线、广播线放在一起,相互的干扰太大
作者: to1piece    时间: 2004-4-16 17:28
以下是引用j_chen在2004-2-19 9:58:00的发言: 广播线用RVVP,在桥架内用隔板分隔开就可以了

作者: song_lee    时间: 2004-5-30 11:34

个位大哥,我入行不久经常在图纸中看到RVVP,但不知道是什么意思?请大哥们指教?谢谢!


作者: coolxf    时间: 2004-6-1 10:43
最好闭路电视线缆单独穿管布放,因为是工作在高频很容易对综合布线形成干扰。广播线最好也单独敷设,一般都是工作在110V的,偶尔也会形成干扰。
作者: robinwang    时间: 2004-6-1 11:09
个人观点,广播线最好单独走管,一个是电压高,一个是如果你还要兼用消防广播那按照标准来说是必须单独走管的。闭路电视线也最好走管,就像COOLXF说的高频干扰。
作者: GUOJY    时间: 2004-6-2 23:07
看看,在桥架中加一块隔板,很多学校工程都这样使用
作者: fjcaoch    时间: 2004-6-8 12:41

同意2楼的说法


作者: qianwenxi    时间: 2004-6-9 08:29

要是你那里要求严格的话那几就要做好屏蔽!要是不严格的话那你就做好接地也可以的


作者: mymgy    时间: 2004-6-13 11:23
一般射频电缆应与网络电缆分开
作者: hrb-lwl    时间: 2004-7-3 20:56
我个人认为,有线电视线、公共广播线、网络线都应分开穿管。
作者: zssss    时间: 2004-7-3 21:42

按规范来说广播线是不能一起走的,必须另外走管子,但是实际上一起走也没有关系。

验收的话要看你的关系了,关系好就不用说了。

不过如果一旦有干扰的话,不好解决。


作者: yongqiang    时间: 2004-7-8 22:50
强弱电布线10年经验!放在一起不会有问题.验收是否通过就看你的.............
作者: npkx    时间: 2004-7-10 16:55
用隔板将槽一分为二,分开布线就可以了,我们就是这样做的