千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 机房热量计算 [打印本页]

作者: lightsong    时间: 2012-8-19 20:50
标题: 机房热量计算
机房热量是怎么计算的?谢谢大家!
作者: zjhzzc    时间: 2012-8-20 10:01

机房主要是服务器,按功率来计算散热


作者: niemengfan    时间: 2012-8-22 14:00

通常情况下,你可以按照,每平米300-500W的功率进行计算,假设机房面积100平米,那么机房制冷需要30KW-50KW的量进行计算


作者: lightsong    时间: 2012-8-22 20:26
多谢
作者: sfwangjinglu    时间: 2012-10-9 10:06

好知识点,哪位大侠有更详细的计算公式。


作者: l52421291    时间: 2012-10-9 15:37
以下是引用niemengfan在2012/8/22 14:00:00的发言:

通常情况下,你可以按照,每平米300-500W的功率进行计算,假设机房面积100平米,那么机房制冷需要30KW-50KW的量进行计算

 

这个太高了吧。弱电机房的话。

电信的网络机房差不多


作者: laoliu1366    时间: 2013-3-25 17:27
一般的计算方式是 机房面积*标准值(150-500之间,具体看机房内设备多少)/热功率系数(860)=热功率(根据这个值来选择空调制冷量)。
作者: cqcdma2000    时间: 2013-5-11 10:23
公式计算




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2