标题: 485接地方法 [打印本页]
作者: taoke 时间: 2012-8-9 17:21
标题: 485接地方法
我是做光伏电站监控的,采用RS485通讯方式,一般接地线空着,数据传输大多正常。但是,一直不清楚,485的接地应该如何处理,是接到强电柜的地排上吗?还是需要单独接地?
另外,485总线上的每个设备的485口的地线都需要连接到总线的地线上吗?
求解啊,先谢谢了
作者: luojun 时间: 2012-8-23 23:25
应该单独接地。
作者: henterteng 时间: 2012-8-24 15:45
正常情况下,485通信只是用两芯双绞线,所谓的接地线是有一定的有一定的屏蔽保护的功能,若是接在在强电柜的接地上势必会引入干扰,影响到485通信,这个接地线最好是连接在网络MASTER的485端口的接地端子上,或者单独接入大地。
作者: zhangyu8002 时间: 2012-9-28 23:26
哦. 学习拉....
作者: 蓝心凝露 时间: 2012-10-16 22:37
485接地 不太了解
学习了
作者: hanqinglhq 时间: 2012-10-22 15:54
85总线必须要接地。在很多技术文档中,都提到485总线必须要接地,但是没有详细的提出如何接地。严格的说,485总线必须要单点可靠接地。单点就是整个485总线上只能是有一个点接地,不能多点接地,因为将其接地是因为要将地线(一般都是屏蔽线作地线)上的电压保持一致,防止共模干扰,如果多点接地适得其反。可靠接地时整个485线路的地线必须要有良好的接触,从而保证电压一致,因为在实际施工中,为了接线方便,将线剪成多段再连接,但是没有将屏蔽线作良好的连接,从而使得其地线分成了多段,电压不能保持一致,导致共模干扰。
作者: mfkdyqahn 时间: 2012-10-26 09:29
光伏电站中,485通讯确实需要接地,一般是将屏蔽线连接一起,接到汇流箱的485通讯接口上,那上面有接地指示。
作者: z99568 时间: 2012-11-9 17:22
我烧了N个转换器了。。。。。。一直没找出原因
作者: z.x 时间: 2013-2-7 10:03
以下是引用henterteng在2012/8/24 15:45:00的发言:
正常情况下,485通信只是用两芯双绞线,所谓的接地线是有一定的有一定的屏蔽保护的功能,若是接在在强电柜的接地上势必会引入干扰,影响到485通信,这个接地线最好是连接在网络MASTER的485端口的接地端子上,或者单独接入大地。
485屏蔽层接地前端接到485的接地引脚上,尾端的可以接入强电的地上,但是要注意强电的地一定要小于1欧,不然不要接到一起,会引入干扰。485屏蔽接地后影响通讯距离。我记得当时是在博世的技术手册上看到。同样的线径不屏蔽RVS可以传1200米,屏蔽后800米。但是屏蔽后在有外界干扰的情况下效果好。
作者: lidongfang1976 时间: 2013-4-6 21:44
学习了,
作者: wosxiongbo 时间: 2013-4-8 16:38
只能在一边接地(单点接地)
作者: chenjp2008 时间: 2013-4-12 10:15
哦. 学习拉...
作者: devchen 时间: 2013-4-20 20:09
不知道楼主现在的效果如何,解决方法目前是怎么样的?