TOPAZ,用PCPro设置 *号代接无效,同一分机用默认867是可以的。

 

11-01-01,,*号  位数设为1、类型设为 服务码。

11-12-27,,867改为*。

 

就改这两项,但是不能代接。

[此贴子已经被作者于2012/8/7 10:52:44编辑过]

作者: 数字网络    时间: 2012-8-9 11:27

使用专用电话进系统看下,TOPAZ的机器用PCPRO调试有时候存不上

看看其它的功能码有没有也是用*号开头的,TOPAZ系列默认的是没有的,SL1000有

 

 

 

 

 

 


作者: wook    时间: 2012-8-10 21:14

已经搞定,,是11-01-01中没设好,,应该在GO TO ITEM中选*,然后再改位数和类型。