千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
[求助]如何将电梯的楼层显示数字接收到楼控系统显示?
[打印本页]
作者:
h87106034
时间:
2012-5-4 13:51
标题:
[求助]如何将电梯的楼层显示数字接收到楼控系统显示?
<p>如题:</p>
<p><font face="Verdana">如何将电梯的楼层显示数字接收到楼控系统显示?</font></p>
<p><font face="Verdana">(</font>前提是不需要网关之类的东西,网上说电梯楼层显示器能输出RS485或8421码,但又不清楚怎么采集数据)</p>
<p>不知道有高人做过需要显示电梯楼层的楼控项目没有?</p>
作者:
gstba
时间:
2012-5-4 19:18
<p>哈哈。</p>
<p>小区 电梯楼层监视 </p>
<p> </p>
<p>485协议的里面的 一般都有楼层显示数据的。问题你要解决是否能实际电梯运行和组态同步</p>
<p> </p>
<p>你要扫描的速度要快的。大概要保证2秒内要能显示下数据更新,才能确保数据的同步。毕竟电梯速度大概2-3秒就要上升1层的。</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>8421是BCD编码方式。用DDC 也是要用5DI 采集 32个楼层信息点的。 也要解决组态显示和实际楼层的同步。普通的DDC的DI 扫描都有时间间隔的。上传数据也有时间的。 需要用一些办法让数据直接显示楼层 才能保证组态和实际楼层的同步的。</p>
<p> </p>
<p>具体qq 联系 嘻嘻 </p>
<p> </p>
作者:
h87106034
时间:
2012-5-7 09:16
就没做过这方面楼控项目的人?
作者:
INPOPCOM
时间:
2012-5-7 10:09
集成,用网关实现
作者:
TOP907
时间:
2013-4-13 16:22
不懂啊
作者:
Bevisoy
时间:
2015-8-18 10:32
一般是集成网关实现
作者:
anfangxiaobai
时间:
2015-8-18 13:22
学习下
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/)