标题: [求助]超奇怪的485通讯问题
各位高手,大家好,我这边遇到了一个超古怪的问题,我这边的考勤机与售饭机通过通讯线远程连接到服务器,中间最远的距离约有1000米左右,跟一卡通软件连接重新通讯的上但丢包严重,有时通讯不上的问题,我在线路上增加了485中继器来加强信号,发现只有发送的数据正常,但接收数据失败的问题。急啊!!!
作者: 全全1    时间: 2012-4-20 13:29
线路问题吧
作者: aopuchen    时间: 2012-4-20 13:58
<p>是否线径不够?</p>
作者: 大蒜陀    时间: 2012-4-21 23:17
还是衰减了,1000米中间的接头必须牢靠.
作者: cskstdz    时间: 2012-4-22 20:21
<p>线路引起的</p>
<p>太长咯</p>
作者: cskstdz    时间: 2012-4-22 20:22
加信号放大器,再搞个比较好的有源转换器,(这种长距离的无源转换器和一般的有源转换器都不行)
作者: 一米阳光js98    时间: 2012-4-23 13:57
<p>先试验没有加中继器那段,看看是否正常传输,如果行的话,再试验中继器后面一段,记住试验时不要加中继器,这样就知道问题出在哪一段了,如果都正常的话那就是中继器问题了。不能解决问题的话,希望能给你提示。欢迎访问<font face="Verdana">http://mpgk.taobao.com/</font></p>
作者: yamark    时间: 2012-4-23 14:07
485存在线路通讯的问题确实比较多,受制约的因素比如强磁场所,现在设备肯定是换不了了,只能排查线路、485转换器和加中继器、信号放大器之类的了!
作者: 弱电dhs    时间: 2012-4-23 14:32
线路问题
作者: 318man    时间: 2012-11-7 10:56
485的最理想距离不是1200米吗? 呵呵 看来理想是不能实现了
作者: hanqinglhq    时间: 2012-11-7 11:39
线路问题,1000米
作者: 逍☆遥    时间: 2012-11-8 10:03
<p><font size="3">485理论通讯距离能达到1200米,实际情况下,通讯线材优质达标,波特率9600,并且线路中只有一台485设备才有可能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都能正常,所以一般情况下,使用485通讯距离最好不要超过600至800米。</font></p>
作者: 门禁知多少    时间: 2012-11-8 11:31
把波特率降低试一试。如果还不行,只能更换性能更好的线缆,例如百通。
作者: nlshuai    时间: 2012-11-9 11:09
线缆 问题
作者: nieveyne    时间: 2012-11-9 15:28
<p>线路太远,信号衰减</p>
作者: aming0318    时间: 2012-11-9 22:44
<div style="TEXT-INDENT: 24px; WORD-WRAP: break-word; FONT-SIZE: 9pt; OVERFLOW: hidden; WORD-BREAK: break-all" id="textstyle_15">
<p>的确是 线路太远,信号衰减。</p>
<p>我也遇见过只有换,别无办法。</p></div>
作者: eshq    时间: 2013-3-22 14:51
还有个解决办法,想办法把线路减短,改用TCP/IP的通讯方式。把你这些设备的485接到一个TCP/IP的通讯转换器上,在通过网络连接到远程服务器上
作者: httersky    时间: 2013-3-22 16:20
用光纤 完美解决。
作者: 君和睿通    时间: 2013-7-22 10:29
转换成tcp/ip的信号吧!用个虚拟串口就好。
作者: zaz0537    时间: 2013-7-22 10:57
肯定是线路问题,
作者: qlkxb    时间: 2013-7-22 14:44
看来还是线路问题比较大
作者: liaodsu    时间: 2013-7-26 15:04
请问楼主是用什么线做485通讯线
作者: liaodsu    时间: 2013-7-26 15:06
485一般要用双绞线,如用网线也要是其中的一对做通讯用,不然就不稳定
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2013-7-30 21:45
<p>有可能以下其中一个方面的原因造成的:</p>
<p>1、中继器和设备不是完全匹配的</p>
<p>2、布线不规范</p>
作者: wknhh333    时间: 2013-8-5 16:59
1 加中继器 2 两端加120电阻 3 屏蔽线接地 4波特率降为9600  5 减少该段线路所带的设备数量 6 更换所带节点数多的有源转换器  485线 能到700-800米 就不错了。