一弱电机房和电梯间角对角,开始的问题是电梯一运行,终端电脑就掉线,三台DLIK交换机和一个DLINK路由器,
经过测试,在电梯运行时,交换机和交换机之间的电脑,以及同一交换机之间的电脑互PING是通的,但是PING网关丢包;
同样情况,在电梯运行时,直接用电脑连路由PING网关是通的,
所以我在路由和交换机之间加了个8口小交换机,结果就好了,这是为什么呢?
中间的小交换撤了以为凑合着用也就电梯动时掉2、3秒时间的线无所谓,现在的问题是电梯不动有时也开始掉线丢包了。
这是什么问题呢,不加小交换有解决办法吗?
查一下路由器和DLINK交换机之间的端口模式,不过DLINK交换机也没什么指标可查,如果是H3C,思科华为交换机路由器,可以使用查看端口详细信息来判断故障原因,另外不知道你DLINK交换机到路由器距离远吗
查一下路由器和DLINK交换机之间的端口模式,不过DLINK交换机也没什么指标可查,如果是H3C,思科华为交换机路由器,可以使用查看端口详细信息来判断故障原因,另外不知道你DLINK交换机到路由器距离远吗
不远 线路不超过2米,端口也换过
不是很懂,提个思路给楼主参考。不对的地方也不要见笑;会不会是广播风暴。你3台交换机接到路由上,按道理要划VLAN的,具体说不好,楼主你自己看了
不是很懂,提个思路给楼主参考。不对的地方也不要见笑;会不会是广播风暴。你3台交换机接到路由上,按道理要划VLAN的,具体说不好,楼主你自己看了
不是三个交换机都接入到路由了,是路由出来顺序到三个交换机,就是路由只到其中一台交换机,三台交换机是互相连接的
路由和交换机都是DLINK的
路由器用了多长时间了
用的企业级的,不是家用的
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |