标题: [求助]CO传感器烧了,高手请进来指点,谢谢!
<p>请高手看看该接线图是否有错,目前情况是CO2正常,但CO传感器就烧了,我又拿了一个新的CO传感器测试,其他接线不变,CO只接上AC24V电源,输出信号没有接入DDC,用万用表直接测CO传感器端子的输出信号,值为DC3V左右,但是一接上DDC(我把输出信号线的正负端直接点AI2和GND),变压器1马上会发出异响,还会有冒火花,我马上松开,还好又测了一下,传感器还没坏,测输出电压还是DC3V左右,现在不敢再试了,怕再烧传感器,请各位高手指点迷津,万分感谢!!!</p>
<p>[attach]55446[/attach]<br/>[attach]55447[/attach]<br/></p>
[此贴子已经被作者于2012/4/10 2:55:13编辑过]


作者: luckyfruit    时间: 2012-4-10 21:02
哥哥 你接错线了。下次接线的时候问问厂家怎么接 再接
作者: luckyfruit    时间: 2012-4-10 21:04
好好看看 那个一氧化碳的接线图 再接,像你这么接100个都烧
作者: paokely007    时间: 2012-4-10 23:21
<p>是哪个地方错了,请指教,拜谢。</p>
[此贴子已经被作者于2012/4/10 23:21:51编辑过]


作者: paokely007    时间: 2012-4-10 23:25
<p><img src="file:///D:/办公/CO接线图.JPG"/></p>
<p>这只说明书上的接线图,请问我那样接线错在哪,小弟比较愚笨,望各个高手指点。</p>[attach]55463[/attach]<br/>[attach]55464[/attach]<br/>
[此贴子已经被作者于2012/4/10 23:34:17编辑过]


作者: exp123s    时间: 2012-4-12 11:28
<p>1. 用独立24VAC供电,回来的信号容易被50HZ信号干扰,数据不停跳动。DDC本身有24VDC电压输出给传感器用,直接用这个电源就没事了,我接4个传感器都能工作。2. 若要用独立24VAC,你的情况应该是变压器2#冒火才对,原因是CO传感器的输出负极与它的24或IN不知哪一点相通,CO CO2信号负极共接DDC GND时等于变压器2#短路了!你量一下CO 输出负极与它的24或IN哪一点相通,对调一下24VAC接线,确保两个传感器的信号负极与24VAC的某一极3点短路,就不会烧东西。</p>
<p>3. </p>
[此贴子已经被作者于2012/4/12 11:31:14编辑过]


作者: heven26    时间: 2012-4-12 12:53
学习
作者: lm3408890    时间: 2012-4-13 20:12
很简单啊  你CO传感器的电源接错了。。。。  

CO2 和CO 的交流电源虽然没方向,但是由于电源-端和信号-端是通的  所以会导致有问题了。。


解决方法:将CO 的电源反一下  或者 信号反一下。。。O了,,,,,

欢迎多多交流沟通。。。。 小姓罗,以前也做过工程,现在是销售了  呵呵!
作者: ljzc131417    时间: 2012-10-19 14:30
你看下传感器是不是交流直流都可以,如果不行,你把CO传感器接直流电源吧,我以前一个项目也是,用交流24V的变压器接CO传感器就会烧变压器。
作者: TOP907    时间: 2013-4-13 16:33
做电源隔离就好了,简单点换个开关电源
作者: conglong66    时间: 2013-5-7 14:55
没有区分好设备用电和信号点接入的区分,就会导致烧设备,通常就是所说的现象。避免这种现象通常要看清楚设备电源、信号和DDC接点的电路。