标题: 接地并联问题
大侠们好,监控系统的地线(机柜和录像机的2跟地线)和消防机柜的地线还有220V插座的地线可以并接吗?就是并到一根地线上最后经过这一根地线接入室外的地线柱上。行不?
作者: yh65501    时间: 2011-12-10 00:44
可以和消防机柜进行并接,但是最好不要和220的插座地线并接,走大楼的接地或者是独立接地,有些地方的220交流电供电是零、地共线的,地线可以在机房内进行汇聚到一个母排上后再从母排引一根线到大楼的接地体上去···联合接地要求接地电阻小于1欧姆,独立接地要求小于4欧姆···