千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 三合一防雷器经常损坏?? [打印本页]

作者: aulee163    时间: 2011-12-5 21:03
标题: 三合一防雷器经常损坏??

请各位帮帮忙,分析分析.....

      现有四个室外摄像机,安装于立柱上,柱内有三合一防雷器串接于摄像机信号线与电源线上。视频信号接至4路光端机上。

      最近有三次故障发生,均是其中一路(三次均是同一路)的三合一防雷器损坏,并且导致该路视频光端机的信号接入口损坏。经检查,防雷器信号接头的负极不通正极同,其余的接口均完好。防雷器里面有一个2欧姆的电阻损坏了。

      没有雷击,电压正常,只是有下雨,但柱里没有水。我真的是分析不出来是什么原因导致防雷器和光端机损坏??

      请各位大侠帮忙分析分析,谢谢!

     

 


作者: eie1992    时间: 2011-12-5 23:11
 

“四个室外摄像机,安装于立柱上”——

1)是不是摄像机与立柱没做绝缘,摄像机接大地了?四个摄像机是不是都没绝缘,都接大地了?

2)四路光发射机机壳接没接地?就这一点应该接地。

3)排除设备问题,系统设计安装方面,这里一个光发射机+4路摄像机,是一个有电气连接关系的“小系统”,安全设计原则是“系统单点接地”——光发射机接地,其他四个摄像机都要保证和大地绝缘。

4)“系统单点接地”——是指有直接电气连接关系的大系统,或子系统,光缆传输把一个大系统,分解成几个子系统,每个子系统都要遵守“系统单点接地”原则;

    先把这个问题处理好再说。设备故障、漏电属于偶然特例,没有普遍意义。


作者: devil5420    时间: 2011-12-10 11:39

楼上关于系统单点接地的解释很清晰,谢谢~


作者: 爱的大陆    时间: 2011-12-10 15:39
楼上分析的很清晰!谢谢!
作者: ztfspy    时间: 2011-12-31 21:04
学习啦,谢谢
作者: x17900    时间: 2012-1-1 20:58
学习啦,谢谢
作者: liaodsu    时间: 2012-2-9 22:39

学习


作者: ulfhvk    时间: 2012-2-21 21:30

学习



作者: fadzw123    时间: 2012-2-23 09:06
看来是静电惹的祸
作者: haotpu    时间: 2012-2-25 16:26

看来这里能找到很多同行呀!


作者: 天盾林工    时间: 2012-3-1 16:41
你好、可以试试天盾的防雷器哦!效果很好用。电话18925281887
作者: eie1992    时间: 2012-3-1 20:15
以下是引用天盾林工在2012/3/1 16:41:00的发言:
你好、可以试试天盾的防雷器哦!效果很好用。电话18925281887

天盾的防雷:

室外摄像机防直击雷,天盾怎么做?

摄像机防感应雷,天盾视频防雷器,接大地还是不接大地?


作者: eie1992    时间: 2012-3-1 21:49

查阅了天盾的防雷设计,很“经典”,有图为证:

 

 

[attach]54906[/attach]
[attach]54907[/attach]

作者: analog    时间: 2012-3-2 17:02
单点接地防止静电好像也可以降低外界的低频干扰吧
作者: eie1992    时间: 2012-3-2 19:06
以下是引用analog在2012/3/2 17:02:00的发言:
单点接地防止静电好像也可以降低外界的低频干扰吧

这不叫防静电,因为本质不是“静电”,是防止系统多点接地引入的地电位。 这种地电位环路,轻则表现为干扰,电网发生严重不平衡故障时,会瞬间烧毁设备;
作者: oyang2006    时间: 2012-3-7 20:55

学习了


作者: szjiton    时间: 2012-3-20 22:55
学习
作者: jallb    时间: 2012-4-10 10:48
学习~~~~~~~~~~~




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2