千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
[求助]请我下要用多大平方的电缆
[打印本页]
作者:
binbin160600
时间:
2011-12-2 11:31
标题:
[求助]请我下要用多大平方的电缆
室内主配电箱到室外分配电箱距离有300米远,请我要用多大平方的电缆?大概要供给50个摄像机及100户可视对讲
作者:
yh65501
时间:
2011-12-3 19:23
RVV2*1.5的足够,220送到前面后再用适配器变压······
作者:
wuming420504
时间:
2011-12-5 23:19
50个摄像机200W,100个对讲约400W,总计600W2*1.5的够了。
作者:
binbin160600
时间:
2011-12-6 00:10
室内的主配电箱到室外的分配电箱有300米的距离,分配电箱再提供220V到监控立杆。300米的距离用2*1.5的线,够吗?这么长的距离没损耗吗?
作者:
fadzw123
时间:
2012-9-25 08:35
最起码得用2。5 的铜线
作者:
qihao1111
时间:
2012-9-26 19:23
RVV2*1.5
作者:
xiaolong3300
时间:
2012-10-10 22:13
2*1.5足够了,前端变压
作者:
wfdy
时间:
2012-10-30 11:15
现在的电缆都亏方,建议用2.5平方的电缆。rvv-2*2.5
作者:
dgzcpc
时间:
2012-11-15 17:16
RVV2*1.5
作者:
狱蝶戏焰
时间:
2012-12-5 16:04
不错不错~~ 好东西
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/)
Powered by Discuz! X3.2