各位同行,大家好。本人刚做了一个监控项目,其中两部电梯内安装摄像机。第一部电梯内摄像机图像正常。第二部电梯内摄像机图像有严重干扰(如下图),无论是电梯运行、还是停止问题依旧存在。请各位同行看看,怎么解决?先谢谢了。

 

安装方法说明:

1、从监控中心由双绞线传输到电梯井内,再接专用电梯电缆(不是加钢丝,含电源、音频的那种,其实就是多芯的软视频线,直径:-5);

2、摄像机从电梯轿厢内取220V,用直流12V电源供电(新英 2A);

3、双绞线传输器两端都用无源;

4、双绞线长度约200多米,专用电梯电缆长约40米(楼高:12层);

注:两部电梯安装、布线、连接方法一样,正常的那部电梯比有故障的这部近了约30米。一根网线共接了4台摄像机,其中还有2台的距离比电梯内摄像机远了约50米,同样采用无源传输器,图像正常。

 

已用过的解决办法:

1、将监控室传输器改为有源;(改有源后图像中横道没有了,但图像显示就如每秒2-3帧的样子,跳动感很强,经常定格不动。)

2、将两端传输器全部更换;

3、更换监控主机输入端口;

4、常规检查各连接头;

 

 

各位,麻烦看看,还能怎么处理呢?虽然工程已验收并付了款,但故障还是要解决的。做事先做人,这样路才能越走越宽嘛。先谢谢各位了。

 

 

 


作者: mayi2002    时间: 2011-11-17 13:28
看不到图 不过看你说的情况 外部原因基本排除 有米有试过更换摄像机或用工程宝连接测试有无这种情况
作者: KingQ    时间: 2011-11-17 13:34

谢谢您的回复。

 

图可以打开啊,我都可以看到,如果是红叉的话,你试着点右键,显示图片看看。

 

 

摄像机我还没更换。但你说的用工程宝在轿厢里看看,这点到是真的。改天我拿去试试。如果图像好的话,那就是传输和线路的事了。

 

如果是线路、传输的事,换线是不可能了, 还有什么补救的办法吗?


作者: KingQ    时间: 2011-11-17 23:24

我的天,看的人多,没有回答!

 

大家热点嘛,给点意见嘛。


作者: xuchen8197    时间: 2011-11-17 23:35
线换不换的,先把头像换了吧,人不人鬼不鬼的,不咬你一口对不起我神经.
作者: woniuhao    时间: 2011-11-18 07:52
看看是不是线缆的问题,。,,
作者: qun123456    时间: 2011-11-18 08:54

你的头像太瘆人了。搞安防没必要惊世骇俗吧!

 

问一下,你用哪家的传输器。可以给你试用电梯专用的视频双绞线传输器。效果绝对不同。你的图片中的横纹带状干扰纹应该是工频次谐波的类型。一般由于线缆质量和接头的问题造成。在无法换线的情况下,就重新做视频线的接头。在井道出口那里用工程宝直接查看。


作者: eie1992    时间: 2011-11-18 10:06

摄像机与轿厢绝缘

 


作者: KingQ    时间: 2011-11-18 18:16
感谢楼上几位的回复,我抽时间再去试试。
作者: KingQ    时间: 2011-11-18 18:20

用的头像是03年注册时随手找的一个,一直也没管过。吓到几位了,呵呵~~~,很抱歉。

 

你们到是提醒了我,我应该把公司标志放上去。


作者: yue1980    时间: 2011-11-20 21:05
建议以后做电梯监控,采用数字网络摄像机(接无线路由器或采用电力猫利用电源线传输数学信号),不仅画质高10倍,而且抗干扰强,无线传输施工简单不需繁琐的布线,综合成本低。
[此贴子已经被作者于2011/11/20 21:06:56编辑过]

作者: linfa888888    时间: 2011-11-23 17:52
双绞线传输效果不好啊 ,我做了13个点,最远的也就120米,现在好多画面都存在抖动的横纹,难验收啊 ,也是听朋友说的,自己在市场上买的无源传输器,害死我了 。愁啊  QQ  516979537
作者: qun123456    时间: 2011-11-24 08:56
楼上的朋友应该把现场的详细情况讲出来,只片面的讲画面有问题,那是不能解决问题的。另外,你的那个帖子已经回复了。去试试吧!东西还是要买质量稳定的,市面上好多鱼龙混杂的产品,使用时容易出问题。真佩服你们的胆量,病急了啥药都敢吃!
作者: hpbird23    时间: 2011-11-24 09:25
那个老大说是用双绞线做电梯视频线的,脑袋被门挤了吧。
作者: cpark    时间: 2011-11-28 16:55

2、摄像机从电梯轿厢内取220V,用直流12V电源供电(新英 2A);

 

先处理这个吧摄像机的电源坚决不能从轿厢取的


作者: 看不见的战线    时间: 2011-12-15 10:28
应该是电源的问题,从电源处下手吧
作者: BBQ2010    时间: 2011-12-15 17:07
以下是引用eie1992在2011/11/18 10:06:00的发言:

摄像机与轿厢绝缘

 

同意,加橡胶垫圈,另外螺丝固定螺丝可以用强度塑胶钉


作者: ch38779    时间: 2011-12-16 10:27

[attach]54218[/attach]

[attach]54219[/attach]
我用的双绞线 420线的机器 远程的图片
[此贴子已经被作者于2011/12/16 10:27:39编辑过]

作者: l825315    时间: 2011-12-16 10:33
这个问题有人和我讨论过!首先你的电源取得不对!其次可能就是你的接地没有做好!接地要分开接的!