千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 问个问题,3.5米监控立杆水泥立方预埋 [打印本页]

作者: therock1028    时间: 2011-11-4 19:47
标题: 问个问题,3.5米监控立杆水泥立方预埋
小区预埋40根3.5米的监控立杆,我准备基础件预埋1立方米的基础。有高手可以指点下立杆高度与预埋基础件的知识么?多谢啊
作者: 无线传输    时间: 2011-11-4 20:05
立杆厂家知道
作者: 小白芽    时间: 2011-11-4 21:18
稳固就行 
作者: xjx0101    时间: 2011-11-4 22:00
你买监控立杆时,就会有配套的预埋铁的。
作者: wy1988love    时间: 2011-11-4 23:10

要做规范,就要开地垄,普通就打20MM的螺丝,在砌砖。


作者: gdouliyang    时间: 2011-11-5 09:18
做个爪 埋的深度在1-1.5米
作者: 曲阜汇鑫科技    时间: 2011-11-6 21:17
不是有配套地龙吗
作者: jxnchsz    时间: 2011-11-6 22:01

3.5米的杆子不用1米的吧,我们做天网工程6米的杆子也才60公分高,40*40  法兰盘的地角龙

开挖水泥路面基坑大小应是地脚笼1.5倍,深度比地脚笼高出20公分。  
预埋110炭塑管的标准是:总长为1米,须露出地脚笼水平15CM(两头须塞入实体,防止混凝土浸入)。并对地脚笼底坐四个触角必须用透明胶带封好。  
混凝土配制:水泥、砂、石子配比为1:3:3;翻拌次数不得小于3次,基本标准为拌至看不到砂石料的原本色为止;混凝土灌铸时,坑内需先做铺垫层10公分,地脚笼放内坑中应低于开挖地面10公分,地脚笼的方位应确认,灌铸面必需保持水平, 混凝土凝固期为7天左右。 
立杆必需与水平面保持相对垂直;固定立杆的基础必须紧固牢靠,箱体必须端正,伸臂朝向应符合设计图纸。

作者: waah    时间: 2011-11-7 11:48
以下是引用jxnchsz在2011/11/6 22:01:00的发言:

学习了 每次我都是图省事 只要牢稳就行 呵呵


作者: syl8118    时间: 2011-11-7 16:56
1平方有点大,浪费
作者: therock1028    时间: 2011-11-7 21:18
网络太卡了,一一回复了,在这谢谢大家的帮忙
作者: therock1028    时间: 2011-11-7 21:20
有的,只是觉得按照这个地笼尺寸感觉不太放心
作者: 一夜鱼龙舞    时间: 2011-11-8 10:51
以下是引用syl8118在2011/11/7 16:56:00的发言:
1平方有点大,浪费

不用这么大的,60公分高,40*40 法兰盘的地角龙 是一点问题也没有的!


作者: yukai84    时间: 2011-11-10 21:06
      楼主做这么大的地笼太浪费了的啊!长400MM*宽400MM*深600MM的地笼足够了的!我们是做监控电视墙、操作台和监控立杆的厂家,希望有机会可以合作下!QQ:2286500345 ;可以给您提供地笼的图纸和照片的!
作者: a905922964    时间: 2011-11-10 21:22

1立方太夸张 了,400*400*400 100%没有问题的,我晕,立个3.5的杆不要把工程量想像得太恐怖啊