大家好,今天装了一个幕帘在一扇玻璃门上面的天花 ,高度3米左右, 玻璃门是向外推开的。玻璃门开着的时候,幕帘很难被触发,红灯不亮。关了玻璃门的时候就可以触发,红灯亮。我想问一下是不是因为两边的玻璃门反射了红外 所以不触发报警?
现在情况是1.关着门,人走近门时报警
2.开门的过程会报警
3.门开着 人走过不报警
如果了解过被动式红外探测器的工作原理的话,就比较容易理解为什么会出现LZ所描述的情了。
被动式红外探测器本身不向空间辐射能量,而是依靠接收人体发出的红外辐射来进行报。在探测区域内,人体透过衣服的红外辐射能量被探测器的菲涅耳透镜聚焦于热释电传感器上,利用人体移动时变化的热释电信号来触发探测器产生报警信号。
由此可以看出,红外探头具有很强的热效应,一般隔热性能较好的材料都能阻挡部分红外线,如:玻璃的隔热性能就比较好,所以才会出现玻璃门开着的时候,幕帘很难被触发报警,红灯不亮,而关了玻璃门的时候就可以触发报警,红灯亮。
还有一个问题 在有太阳照着的地方是不是也很难触发?
还有一个问题 在有太阳照着的地方是不是也很难触发?