千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题: 空调与面积计算方法 [打印本页]
作者: cetianye 时间: 2011-6-21 09:23
标题: 空调与面积计算方法
空调与面积计算方法
1、国产空调器命名方法如下:KFR(d)50LW/T(D BP J X F)
K-空调 F-分体式 R-热泵制热型 D-辅助电加热 50-制冷/制热量 L-结构类型
W-室外机 T-开发型号 D-直流 BP-变频 J-离子除尘 X-双向换风 F负离子
(L—结构类型代号中:“L”-柜式,落地式;“G”-壁挂式;“C”-窗式;“N”-内藏式;“F”-风管式;“Q”-嵌入式;“D”-吊顶式)
2、空调器的制冷量/制热量:
1) 空调器在进行制冷运转时,在单位时间内,从密闭房间内排出的热量称为空调器的制冷量。
2) 空调器在进行制热运转时,在单位时间内从密闭房间内释放出的热量称为空调器的制热量。
3) 每平方米空调需要150W制冷量:从而推出房间面积使用空调的计算公式:
制冷量/150W=△ △+2=□ △-2=0
“△”即为适应房间的面积 “□”为适应最大面积 “0”为适应最小面积
例如:KFR-2601GW/BP 制冷量:2600W
2600/150=17 17+2=19 17-2-15
即该空调适用面积为:15-19㎡ , 空调的匹数也由此而来。
根据制冷量给空调分类:
1P:2300W-2500W 1.5P:3000W-3600W 1.25P:2600W-2800W
2P:4000W-5200W 3P:6500W-7200W 2.5P:5800W-6200W
5P:1200W 10P:2400W
3、耗电量:
1P:900W左右 1.5P:1300W左右 2P:1800W左右
3P:2800W左右 5P:5000W左右 10P:10000W左右
一般空调电压为220V, 3P的有220V也有280V;220V适用于家用;380V为动力电适用于商用
一般5P、10P均为商用机, 380V电的代码一般为:“3”、“S”
4、空调适用面积:
1P:11-17㎡ 1.5P:18-25㎡ 2P:30-33㎡ 1.25P:18-23㎡
3P:40-45㎡ 5P:60㎡左右 10P:50㎡左右
作者: XR790101 时间: 2011-6-24 10:14
学习了
作者: it520xiangrong 时间: 2011-6-28 08:40
好帖子,学习了
作者: wuweiershang 时间: 2011-6-28 14:23
最近恰好在做机房,我下下来了。多谢
作者: gary1981 时间: 2011-7-1 16:53
学习了,对空调有很大了解,谢
作者: jhjs 时间: 2011-7-6 22:28
不错的资料,学习了
作者: zyd277 时间: 2011-7-7 09:43
5P:1200W 10P:2400W有没有错误? 5P、10P制冷量还不如2P、3P?是不是有问题,请教楼主
作者: gxnn126 时间: 2011-7-7 21:11
每平方150W只是环境面积需求,还没有对应发热设备的需求。
作者: yongzhewudi 时间: 2011-7-9 09:17
这个不错,以后买空调就有方法了
作者: czx13537536915 时间: 2011-7-10 10:47
认真学习了
作者: ruize 时间: 2011-7-10 21:54
5P:1200W 10P:2400W有没有错误? 5P、10P制冷量还不如2P、3P?是不是有问题,请教楼主
是啊
这个是个大问题
作者: mjw 时间: 2011-8-3 17:26
学习了
作者: 石头雨 时间: 2011-8-3 21:34
好东东,谢谢楼主,收藏了。
作者: lxf3386234 时间: 2011-8-4 20:58
请楼主解答质疑
作者: cc529391289 时间: 2011-8-4 22:42
fdhfdjhfjdhfjdf
作者: cc529391289 时间: 2011-8-4 22:45
看帖的人用用心了 很明显楼主那是笔误了
作者: matchzd 时间: 2011-8-5 14:38
受教了,谢分享
作者: vchain 时间: 2011-8-8 23:46
学习学习!
作者: jj621714 时间: 2011-8-9 13:52
学习了,不错
作者: splirun 时间: 2011-8-15 14:01
谢谢,学习了!
作者: xiaocxm 时间: 2011-8-15 15:06
学习了
作者: bichengghhh 时间: 2011-8-15 18:53
不错,学习了
作者: 四十九 时间: 2011-8-22 11:02
感谢 有你!!
作者: wwwzzz11 时间: 2011-8-22 17:01
8楼说的对,
应该加上机房内设备的散热量。
Q总冷量(kW)=Q设备热负荷+Q建筑热负荷
机房结构热负荷取0.15KW/m2(考虑到新风负荷和人员散热):
Q1(建筑热负荷)=0.15kW/m2 ×机房面积
Q2(设备热负荷)=设备功率×0.8
作者: szdmf 时间: 2011-10-12 14:52
学习了,谢谢!
作者: 绿浮萍 时间: 2013-4-9 10:38
25楼,混积分混的也这么有意思
作者: xietielong83052 时间: 2013-4-9 11:23
经典教材,学学习了
作者: yankun95580 时间: 2013-4-9 16:41
5P:60㎡左右 10P:50㎡左右
难道10P的制冷量还不如5P的?
作者: 快捷方式 时间: 2013-4-18 11:18
这东西实用,收下了
作者: 青苹果 时间: 2013-7-14 19:05
长见识了
作者: 徐敬洲 时间: 2013-7-14 20:15
学习了
作者: qcsky 时间: 2013-7-31 08:52
这个就比较专业了,一般的都不用这么精细。
作者: duoduoheng 时间: 2013-7-31 08:55
学习了。
作者: liiiiiiiyz 时间: 2013-7-31 09:23
此贴应申精!
作者: wanglinwind 时间: 2013-8-10 15:34
非常感谢~认真学习~~~
作者: fndzb 时间: 2013-8-19 22:34
1P:2300W-2500W 1.5P:3000W-3600W 1.25P:2600W-2800W
2P:4000W-5200W 3P:6500W-7200W 2.5P:5800W-6200W
5P:1200W 10P:2400W
这段述中是不是有不正确的地方,5P、10P反倒数小?
作者: wanglianhai 时间: 2013-8-20 15:03
好帖子,学习了,如果再把有关空调配电再写上就更好了,现在设计都爱往大了设计!!
作者: hj52052088 时间: 2013-11-5 00:49
学习了但是不知道这个试用渝机房的制冷不啊
作者: 小喽啰504 时间: 2013-11-6 16:22
学习了 谢谢
作者: zzwsc 时间: 2014-3-4 17:52
不错正好用上
作者: mail8000 时间: 2014-3-23 22:49
谢谢分享!!
作者: 桂林四宝 时间: 2014-4-18 08:30
1皮=15平 2皮=30平 3皮=45平
作者: Demetre 时间: 2014-5-6 16:13
好帖,学习一下
作者: gzdxrq 时间: 2014-6-2 23:36
谢谢楼主分享
作者: xjzjm001 时间: 2014-7-3 10:45
先谢楼主,3P:40-45㎡ 5P:60㎡左右 10P:50㎡左右
这个10P适用于50㎡左右是不是有问题啊?少了个1?
作者: tancsy 时间: 2014-8-22 11:33
好帖子,学习了。
作者: y645441557 时间: 2014-9-2 09:34
路过了
作者: melucky 时间: 2014-9-24 11:25
多谢分享
作者: bba123456 时间: 2014-10-11 11:04
学习了
作者: zlqing1234 时间: 2014-10-15 15:24
xx
作者: 任 时间: 2014-12-9 20:41
很受用
作者: 蓝梦祥 时间: 2014-12-27 21:49
Q2(设备热负荷)=设备功率×0.8
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |