千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 大楼、机房防雷接地 [打印本页]

作者: yinlijun    时间: 2011-5-26 11:47
标题: 大楼、机房防雷接地
1、共用接地体,跟大楼柱子内的钢筋相连,然后,引雷器也跟钢筋相连,这个就是防雷?电阻不大于多少欧姆? 2、所有局部等电位连接端子与总等电位接线端子连接,然后连接到共用接地体?那强电接地跟弱电既要接地也要接等电位连接端子?
作者: xy1140    时间: 2011-5-27 08:08
路过,等赐教
作者: 寻悟究理    时间: 2011-5-27 16:08
柱子的钢筋应该是防雷击的。不能接
作者: 风笑松    时间: 2011-5-27 19:17
坐等请专家解答。
作者: zhl233    时间: 2011-5-28 23:57

强电和弱电的接地要分开做的。

 


作者: 子时曰    时间: 2011-6-1 12:06

联合接地.接地电阻小于1欧.防雷器的地是直接接汇流排,不接配电箱里的地线.

 

可以看一下GB50057-2000.

[此贴子已经被作者于2011-6-1 12:07:52编辑过]

作者: xiangzis    时间: 2011-6-6 12:14

这种方法防雷效果不好,至于电阻值很难达到机房规定的阻值,应将防雷扁铁引入地下地网,并且强电和弱电分开接地(电位不能一样)。


作者: 阿COOL    时间: 2011-10-9 10:21
我们工地就是这么做的啊,有什么不对吗?求教




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2