千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题: 网络中心机房防雷接地做法? [打印本页]
作者: Joyoo 时间: 2011-4-12 22:30
标题: 网络中心机房防雷接地做法?
现在有一个150平米足有的机房,客户要求用镀锌扁钢做30*30的的接地网格,有5排机柜,在5排机柜下面单独采用扁铜,接地网格怎么和外部接地点连接
精密空调采用下出风方式
客户需要做保温棉
请问哪位高手指点一下,求详细的做法?按照什么顺序安装?
接地网格是接触地面做还是需要离地面有个高度?
接地网格、保温棉、静电地板的安装顺序及工艺处理?
保温棉怎么做法,是贴地安装还是贴静电地板安装?
现在静电地板预计40CM高,静电地板下面还需要敷设部分桥架,桥架是在接地网格上面?
[此贴子已经被作者于2011-4-12 22:32:47编辑过]
作者: lionyuk 时间: 2011-4-13 14:42
这个 还真不知道 同等 高手
作者: ghostwar 时间: 2011-4-14 11:31
精密空调不太清楚
1。接地网格使用绝缘柱联接,一般绝缘术高6CM.。
2. 30*30接地网格使用田字或井字结构在机房一角近防雷引下线处安装汇流排,
3.机房内所有设备外壳、窗户、静电地板、桥架等接入30*30铜带接地网格。
4.桥架贴地安装。
作者: Haidej 时间: 2011-4-15 14:32
我知道,加QQ773032994,给你设计方案,
作者: zhouming183 时间: 2011-8-29 17:27
学习中
作者: freefly1010 时间: 2011-9-1 13:30
学习
作者: love紫薇6789 时间: 2012-4-13 14:53
以下是引用ghostwar在2011/4/14 11:31:00的发言:
精密空调不太清楚
1。接地网格使用绝缘柱联接,一般绝缘术高6CM.。
2. 30*30接地网格使用田字或井字结构在机房一角近防雷引下线处安装汇流排,
3.机房内所有设备外壳、窗户、静电地板、桥架等接入30*30铜带接地网格。
4.桥架贴地安装。
不错的方法!支持!!!
作者: pailai 时间: 2012-7-9 11:26
学习了
作者: 文远 时间: 2012-7-11 10:34
学习中
作者: zxg731117 时间: 2012-7-26 01:04
保湿棉是怎么回事?
作者: rgb968 时间: 2012-7-29 12:51
学习了,
作者: xubufeng 时间: 2012-8-2 16:39
我也作过,基本跟3楼的一样
作者: yftshh 时间: 2012-8-3 13:18
有没有详细方案可以参考下。有个项目没做接地,室外的摄像机损坏了2个。
作者: 丑小鸭丑小鸭 时间: 2013-1-16 16:23
学习一下,正有工程与这方面有关
作者: chb4587 时间: 2013-1-31 09:31
那接地网络与桥架哪个在上哪个在下?
作者: 梓轩 时间: 2013-2-12 22:12
精密空调我觉得要让室内是个循环体,不断在调整!
作者: lanying123 时间: 2013-3-2 13:20
学习
作者: lanying123 时间: 2013-3-2 13:22
静电接地、直流接地、保护接地这三种接地分别用什么材料,具体怎么敷设
作者: lanying123 时间: 2013-3-8 15:27
机房接地中铜箔、铜带、镀锌扁钢有哪些型号?
作者: fengweitz 时间: 2013-3-11 09:32
学习了
作者: novellandnt 时间: 2013-3-12 10:26
大致说下吧。具体的你就得自己找资料了。
扁钢是做计算机保护地的。这个是在室外做的,然后用BV30以上铜接入机房,机房做井字接地排,就是用30*30的铜带,然后做等电位接地,这样你的接地就全解决了。
保温棉是必须贴地的,讲白了就是做一层防止保温措施,这个其实可有可无,
空调下送风就无所谓了,算下风压就可以了,一般情况下问题不大,你说的桥架,铜排的安装位置,这个你可以自由发挥,用瓷瓶,或者桥架用方钢垫起都是可以的。
作者: xixiaoshun 时间: 2013-3-21 19:48
有没有图片,这样光说有的没概念
作者: gurd 时间: 2013-3-26 20:34
为什么分到了100多,几天不来就只有几十了
作者: 快捷方式 时间: 2013-4-15 09:35
这个有参考价值,受用了
作者: shiweicc 时间: 2013-4-15 18:48
成都监控公司。学习了
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |