千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题: [讨论]电话线配线架上的跳线问题 [打印本页]
作者: fffkkliang 时间: 2011-3-27 17:28
标题: [讨论]电话线配线架上的跳线问题
我们单位的机房有电话线的配线架,如果暂时不用电话交换机的话,那上面的线是怎么接的啊,怎么对应每部电话的啊,(现在每部电话都是外线)如果任意两部电话换个号码我就不知道咋接了
作者: 2010hy 时间: 2011-3-29 11:55
分清点位到配线架的线
作者: zyluck 时间: 2011-3-30 14:18
没有台账吗?
作者: fffkkliang 时间: 2011-3-30 16:31
我是才接手的,前面那位啥也没交接就走了,所以比较麻烦,我找线找的很头疼,不懂啊
向给位大大请教啊 教教我啊
作者: 天高任我飞 时间: 2011-3-30 21:12
如果没有图纸,只能一点点找,然后自己做个图纸,标上点位,便于后期维护。
作者: swiminet 时间: 2011-4-2 08:24
只用配线架,应该不会很复杂。
首先分清路由:外线到配线架,配线架到配线架,配线架到桌面。
外线到配线架的线不用动,记录具体的外线号,可以用电话测试出具体号码。
配线架到桌面的线也不用动,给桌面位置进行一下编号。
然后你就可以做出一个表:
XX外线号码对应配线架的A1端口
配线架A1端口jump to 配线架B1端口
配线架B1端口对应XX办公室T1话机
如果有人要换号码,你指需要调整配线架间的跳线就可以了。
不知道我有没有说明白。
作者: a343518273 时间: 2011-4-2 08:38
受教了,帮顶
作者: db7556 时间: 2011-4-17 08:41
7楼的说得不错,谢谢
作者: wqch2006 时间: 2011-4-17 12:08
用寻线器寻线,做表识,配线表,一一对应
作者: dinoxu 时间: 2011-4-18 10:56
哪個單位?中電?
作者: cclxf 时间: 2011-4-18 14:02
不错啊
作者: niger 时间: 2011-4-19 14:05
七楼是高手
作者: sz8114 时间: 2012-2-18 09:08
作者: bullandu 时间: 2012-2-20 09:36
受教了。感谢
作者: 海洋15545593891 时间: 2012-2-21 09:09
高手
作者: 蛀牙003 时间: 2012-2-28 08:48
应该是6楼吧,7楼是注水的,跟我一样
作者: crackhappy 时间: 2012-2-29 19:29
我也被这个问题困扰,不过6楼说的不错……
作者: icybrother 时间: 2012-6-14 13:44
6楼的说的太好了
作者: symljin 时间: 2012-11-1 22:55
配线架连接靠跳线
作者: xiacg1010 时间: 2012-11-14 10:07
6楼正解!!!
作者: xiacg1010 时间: 2012-11-19 21:03
6楼正解
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |