千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [求助]监控点距离监控室大概600-700,布线应该采用那种方式,用什么设备? [打印本页]

作者: jzglove    时间: 2011-3-9 07:30
标题: [求助]监控点距离监控室大概600-700,布线应该采用那种方式,用什么设备?
求助:
现在有一个厂区。监控在设在车间里有16个点,监控室设在办公楼,办公楼距离车间大概600-700,布线应该采用那种方式,用什么设备?(车间内有全是大型设备强电的干扰还得考虑吧?)
[此贴子已经被作者于2011-3-9 7:30:53编辑过]

作者: zgl3100    时间: 2011-3-9 07:44
光纤传输啊,光端机!
作者: inforlf    时间: 2011-3-9 08:23
75-5
作者: lu46336    时间: 2011-3-9 08:57
办公楼到车间用光纤+光端机出来视频线接各个摄像头
作者: yanjy123    时间: 2011-3-9 09:11
摄像机-视频线-光端机-光缆-光端机-视频线-硬盘录像机。
作者: haoshenghuan    时间: 2011-3-9 09:24

摄像机-视频线-光端机-光缆-光端机-视频线-硬盘录像机


作者: zhongchenghua    时间: 2011-3-9 10:07

楼主,您这个情况最好用光纤来做为传输介质,因为强电干扰不会对光纤传输产生什么大的影响,一条光纤拉过去,以后维护也简单,还有就是你车间的点有16个,相对其他的传输方式来说,光纤+光端机 成本应该比用75-5的线要便宜,我是做光端机的厂家,如果在光传输上面有什么需要咨询的,欢迎随时来电咨询 13760214263 钟飞


作者: kkyu    时间: 2011-3-9 10:18
600米跑75-5已经够呛,现场还有那么多强电干扰。建议还是走光纤吧。
作者: sun1580626    时间: 2011-3-9 12:03
最好走光阡,也可以考虑双绞线传输
作者: dbkdz    时间: 2011-3-9 13:21
光端机,或者4对复用信号传输器。这个距离很理想。
作者: caiyun5401    时间: 2011-3-9 17:56
用75-5的全铜线肯定没问题的,我用过
作者: dethmask    时间: 2011-3-9 21:50

不差钱就走无线吧


作者: 阳光明媚    时间: 2011-3-9 22:24
光端机
作者: 智慧地球    时间: 2011-3-9 23:04
哈哈,我很想试试双绞线,不知道效果如何。
作者: wbhyj1314    时间: 2011-3-9 23:23
还是觉得光端机好,呵呵!
作者: anfang119    时间: 2011-3-9 23:49
网线加有源
作者: kingsview1983    时间: 2011-3-10 09:17
肯定是用光纤传输了。传输速度快、抗干扰!!!
作者: zhangyfsun    时间: 2011-3-10 09:45
终端用视频线,主干用光纤
作者: 13714526008    时间: 2011-3-10 10:05
 毫无疑问是光纤.
作者: ws719672748    时间: 2011-3-10 12:13
学习了!用双绞线呢?能达到这个距离吗?
作者: selean888    时间: 2011-3-10 13:20
如果用光纤没必要了,用网传器就好,用有源的那种。具体还要看下现场的干扰情况。
作者: jk064041    时间: 2011-3-10 16:04
一定要用光纤,我们做过,原因简单用光纤比用视频线传输信号稳定(尤其是工厂),而且费用要低一根2芯带两个光端机可以满足16个点,有问题加QQ308533773
作者: jzglove    时间: 2011-3-10 20:36
2芯的光线?
作者: maya03    时间: 2011-3-10 20:44
 用网线传输了,用视频线会有很大衰减的
作者: 3483992gfq    时间: 2011-3-10 21:09
这个还要说吗~~~~
作者: zz0533    时间: 2011-3-11 08:56
学习
作者: 秦皇岛杨波    时间: 2011-3-11 10:17

摄像机-视频线-光端机-光缆-光端机-视频线-硬盘录像机

不错的主意
作者: gudingfei    时间: 2011-3-11 11:04
像省熔接费和光端机的钱,就用75-7的,
作者: aitingjj    时间: 2011-3-11 11:11
学习``
作者: xiangkinger    时间: 2011-3-11 12:18
当然得光纤传输啦--别的干扰都小不了的哈
作者: geogre    时间: 2011-3-11 12:53

用光缆传输了。jzglove@163.com,这是您的邮箱么?我发给您资料。


作者: lc200612    时间: 2011-3-11 12:56
我想知道大概需要多少成本,我前段时间有个16点的监控没有做下来就是因为成本太高了
作者: geogre    时间: 2011-3-11 12:58
我给您发邮件了,请查收。 肯定用光缆的。
作者: 恒星科通    时间: 2011-3-11 15:22

请咨询北京恒星科通科技发展有限公司,那里有专业的技术工程师为您解答,该公司主营无线调频广播和宽频共揽工程,王金昌13910283245,qq:1050427033


作者: xv911    时间: 2011-3-11 20:11
叫我说 费用允许的话  就用光纤  正好锻炼自己光纤布线的经验  费用难加的 话  就用双绞线 加铁管吧
作者: zwb512    时间: 2011-3-11 20:37

新人,学习下。请楼主把施工记录分享下。小弟QQ372740909.诚交所有好友。


作者: wtf0726    时间: 2011-3-11 20:54

 首先光纤、其次双绞线。


作者: zj176950    时间: 2011-3-12 14:06
学习
作者: szfyhl    时间: 2011-3-12 16:14

深圳市风云汇力科技有限公司——专业生产液晶监视器,红外智能球机,质量稳定,价格好,有需要的朋友欢迎联系

 

联系人:曾先生

手机:13684933925

电话:0755-82175755

QQ:641481307


作者: NASDAQ    时间: 2011-3-12 16:49
光纤
作者: killywang    时间: 2011-3-12 16:57
学习中