千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题: 监控视频前端控制箱防雷 [打印本页]
作者: yijianrugu08 时间: 2011-3-5 17:00
标题: 监控视频前端控制箱防雷
我看到电信装的全球眼监控 立杆上用的是这种监控视频前端控制箱,浪涌三合一防雷器地线直接接在机箱外壳螺丝上。这样接可以吗?
作者: 指间香烟 时间: 2011-7-18 15:35
没问题
作者: chenxichuang 时间: 2011-7-19 14:49
有以下几个条件,1、首先做立杆基础需的制作好接地极,并测试电阻是否达标(一般室外达10欧姆以下就可以)2、立杆与基础接触导通良好 3、背包箱与立杆接触导通良好。只有这样电信箱中的防雷接地这样连接才没问题。
一般我接触的工程是,直接从基础处的已做好的接地角铁处连接一根单股BV6.0双色线进入箱体作为防雷接地极。
作者: yh2008 时间: 2011-8-1 23:23
学习了
作者: 钱塘烧锅 时间: 2011-8-8 21:17
看上去还是挺工整的。
作者: eie1992 时间: 2011-8-9 08:06
接地越好,越容易引入地电位;
防雷器如何防止被地环路烧毁?
作者: 噢笑笑 时间: 2011-8-11 11:50
可以的