收费站用山特UPS(3c10ks\c6ks)市电断电后发电机给UPS充不上电,转旁路工作状态负载就断电,只能电池供电,直至消耗完关机,谁能确定是哪里的故障吗?

1、发电机供电时,UPS输入端电压正常。

2、电池工作状态,UPS能供电2小时。

3、启动发电机后,电池不充电,不能自动转到旁路状态。

 

哪位高手大哥给分析下吧!


作者: ade_gz    时间: 2010-12-29 10:47
 楼下解释一下
作者: 舟自横    时间: 2011-1-9 10:08

是不是发电机发电频率和UPS不一致,把UPS输入灵敏度降低下试试

 