标题: 52平米机房怎么做设备防雷 接地小于4欧姆

   52平米机房 需要做设备防雷接地 接地需要小于4欧姆的独立地线  

 

现在我想求助的是  哪位大侠能指点 在室外做接地池子的 做法

 

    我的方案是    室外挖一条 深度为 600mm沟  每隔4米 往地下砸个 长2米的角钢 共9根  之后用 扁钢焊接 

 

不知道 还有别的做法吗  哪位大侠能指点指点呀


作者: caonibaji    时间: 2010-11-10 22:34

怎么没人支持我呀  。。。

 


作者: 大胡子88    时间: 2010-11-11 15:29
你这样做如果土壤电阻率大于200就肯定做不到4欧姆了,不如直接抽柱主钢筋吧
作者: caonibaji    时间: 2010-11-13 22:56
土质的确是影响电阻的一个很大的问题  我现在还没看是什么土质 因为在院子里因该不会很差  一般土壤的话就很好了 也许能小于200  但是我做了9根镀锌角钢 难道不比抽柱主刚劲好吗?
作者: xibujing    时间: 2010-11-25 22:06
排成三行,每行三个 焊接 做好防腐埋地下0.5米以下,冻层下面。
作者: 桂林四宝    时间: 2010-11-27 22:16

向师傅学习


作者: revencin    时间: 2010-11-28 21:03

学习中


作者: gzdxrq    时间: 2010-11-29 11:57
学习中
作者: caonibaji    时间: 2010-12-13 11:54

测试通过了  接地电阻2.4


作者: anyly    时间: 2010-12-16 14:32

机房做一个标准接地模块,机房内做等电位连接排,把需要连接的设备用合适的接地线做连接即可!

 

 

具体分一:标准接地模块制作

        二:等电位连接排安装

        三:各个连接处的连接

 

 


作者: lookysj    时间: 2010-12-17 14:08

具体分一:标准接地模块制作

        二:等电位连接排安装

        三:各个连接处的连接

 


作者: a16157996    时间: 2010-12-25 12:22
土质好的话没问题,如果不行那就用基础接地吧!
作者: 创先电子    时间: 2011-1-10 10:20
田字格型
作者: www123963    时间: 2011-1-10 10:56

田字格型好像是比较常经典的施工方式了


作者: yuhan1500    时间: 2011-2-23 08:53
学习中,接地一直不懂,是不还得撒盐啊?
作者: mikelt    时间: 2011-2-25 14:40
学习中

作者: perrtyboy    时间: 2011-2-25 15:46
马上又个工程要接地防雷,学习
作者: sunbor    时间: 2011-2-25 20:57
买个接地电阻模块和降阻剂配合使用,我们刚做个项目就是这么做的。小于4欧姆
作者: ysjlook    时间: 2011-3-7 11:10
小于4欧姆
作者: gsxsss    时间: 2011-3-16 12:21
学习下
作者: tzgnihao    时间: 2011-3-17 17:32
一直都不懂这块.学习了,谢谢.
作者: xiangzis    时间: 2011-6-7 17:30
田字形或者风车型都可以~~~
作者: yf8986222    时间: 2011-7-29 21:55
马上又个工程要接地防雷,学习


作者: kang220    时间: 2011-8-15 10:43
学习一下
作者: sw329    时间: 2011-8-15 20:34

高手谢谢!

 


作者: kelin    时间: 2011-9-17 19:19
学习了
作者: 南昌巨龙    时间: 2011-9-21 14:45
积分不够,努力学习!
作者: lbj800    时间: 2011-10-9 10:19

一直都不是很懂  学习了


作者: boredlaugh    时间: 2011-10-9 10:31

看看国标接是怎么做的吧


作者: bbgz    时间: 2011-10-11 09:26
学习了,谢谢分享!
作者: sankyo    时间: 2011-11-27 14:54
 防雷啊   比较累人啊

作者: 大飞鸟    时间: 2011-11-27 15:11
现在有厂家专门做这种接地的设备,习个回来,挖个坑一埋就行。而且价格也不贵
作者: ggwlaner    时间: 2011-11-30 18:14

小于1欧太难达到了

 


作者: ygh99099    时间: 2012-1-10 21:33

学习一下


作者: st126    时间: 2012-3-9 09:46
晕!!还是不够分
作者: haotpu    时间: 2012-3-15 09:36
小于4欧还是比较容易做到,我们上次做一个小于1欧的,那真是很难
作者: kgdhongzuo    时间: 2012-3-23 09:58
小于4欧姆应该问题不大吧,大不了用点降阻剂,那玩意便宜。
作者: AlbertOwen    时间: 2012-3-24 06:00
 学习!
作者: lxd369963    时间: 2012-3-27 16:26

小于1欧 得用铜板吧

 


作者: gzdqm    时间: 2012-3-28 15:21
学习中,,,,
作者: 杀人狼    时间: 2012-3-29 14:54
专业防雷真的不容易
作者: haotpu    时间: 2012-3-29 16:17

挣积分


作者: caoliao100    时间: 2012-3-29 20:42
我都是一个1.5角钢砸入。哈哈。也不测量。
作者: 虎虎笙威    时间: 2012-4-12 20:42
学习
作者: 杨同学    时间: 2012-4-13 15:35
电阻不够就拼命洒盐水呗
作者: 志城网络    时间: 2012-4-14 22:55
学习一下啊
作者: wt379398915    时间: 2012-4-16 09:32
学习
作者: 双捷    时间: 2012-4-26 21:28
学习,用3根两米的5#角钢可以吗,请较,排成三角形,地质为山丘
作者: sividi01    时间: 2012-4-26 21:39

这是个技术含量很高的问题贴呀,以前技艺没学精,只能进来观摩观摩,还不能发表什么建设性的意见,惭愧啊。对楼上的高人表示崇拜和敬意!


作者: fadzw123    时间: 2012-5-24 18:22
高人挺多,学习了
作者: sgjune    时间: 2012-5-25 15:17
镀锌扁钢
作者: fbbfyw    时间: 2012-5-29 08:43

学习下接地


作者: l1s2p3    时间: 2012-6-1 23:49
最近我们就在做,,最好你们角钢每隔一米,一根,最好最好打的真一点,这样就不用那么多跟了,最好电阻最好控制在4欧一下就好啦,,
作者: jokly    时间: 2012-6-2 10:05
学习一下了!
作者: luzhongmail    时间: 2012-6-2 13:34
看完了,学习
作者: 关键    时间: 2012-6-3 17:51
个人感觉还是抽柱子主筋好




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2