标题: BOSCH7400主机紧急求助
今天新拆一台7400主机,线缆连接后通电测试,显示READY TO ARM,随手按了1234+ON,系统布防,紧接着按1234+OFF想撤防,谁知道系统提示密码错误,无法撤防,也没办法进入编程模式修改密码,望高手指教如何能在布防状态下进入编程模式或恢复出厂设置,急,万分感谢
作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-10-28 19:25

如果你不会更密码权限,可以直接恢复出厂值:

4058=01#


作者: aitit    时间: 2010-10-28 19:38
谢谢楼上的回复,问题已解决,通电状态下短路扳子上右下脚短路点可以强行进入编程状态,然后更改了编程密码和主码
作者: leishou526    时间: 2010-11-17 11:20
学习了
作者: pinghuang    时间: 2010-11-18 09:45
学习了