标题: [求助]红外对射电压不足,会出现哪些情况? [打印本页]

作者: banruo000    时间: 2010-9-28 07:10
标题: [求助]红外对射电压不足,会出现哪些情况?
由于线路长度稍长,电压的压降比较严重,对射测得的工作电压只有9V不到,请问会出现那些问题。
作者: QQ254031180    时间: 2010-9-28 08:48

电压提升到DC11-13V

后端加电源去

供参考


作者: wangyqw    时间: 2010-9-28 08:55
增加电压
作者: bihu2004    时间: 2010-9-28 11:08

分段供电吧

 


作者: lianglyq2006    时间: 2010-9-28 13:36

个人建议分段增加变压器进行单独供电.相对较好.


作者: yy5158    时间: 2010-9-29 16:16

1.线路是否有接触不良的地方

2.电压是否达到正常的工作电压

3.产品本色问题原件老化性能下降


作者: 专业防盗报警与联动    时间: 2010-9-29 17:30

用18-24V电源,就不用担心出现什么问题了。


作者: tianhaitaozhy    时间: 2010-10-3 23:08
增加线缆线径或者增加开关电源电压
作者: banruo000    时间: 2010-10-4 07:17
谢谢各位
作者: shuzhaoqing    时间: 2010-10-7 10:09
用24V,5A一类的电压能不能解决问题。请问各位。
作者: RK    时间: 2010-10-11 17:25

电压不足会误报。

远距离建议就近取电,

集中供电的话就增加电源线线径,提高集中供电电压(必须是在对射、模块可承受范围内)

 

24V集中供电,电源线线径1.0的,最远距离可走到大概500-600米吧

 

 