标题: 求教:三相四线制380V中取220V,怎么取法最为合适?

如题!看资料有的说,只接一相火线,再接一地线就可以了!

只是不明白这个地线是在这四线中的地线还是另接的地线?

如果是四线中的地线,岂不是把三相四线制的地线作为零线使用了,这样安全吗?

如果另接地线,把另接的线当零线用,三相四线制的地线是当地线用,这样正确吗?(三孔插座)

一般大家另接地线的话,接地区域是怎么做的?

 

 

[此贴子已经被作者于2010-8-4 14:21:51编辑过]

作者: luckyfruit    时间: 2010-8-9 11:36

第一 ,不是三相四线制,而是三相五线制。

第二,三相是A B C 三相火线与一项N项 零线,与一项地线。

第三,三相四线制里没有接地线是不安全的,如果一旦电路浪涌容易或者雷击容易被劈

三相四线制的地线是绝对不能用在三孔插座的,因为那个不是地线 是零线

最后:你别干工程了,这么干估计你很快就死翘翘了


作者: hellojcw    时间: 2010-8-9 12:29
楼主解答太精辟了!
作者: lansetianxuan    时间: 2010-8-9 13:32
就是就是
作者: yhh187392760    时间: 2010-8-12 12:08

现在一般都采用三相五线制了,局部也有采用三相四线制


作者: k0217    时间: 2010-8-12 13:01
 三相四线怎么会出来一根火线呢?
作者: l1s2p3    时间: 2010-8-12 13:18
以下是引用luckyfruit在2010-8-9 11:36:00的发言:

第一 ,不是三相四线制,而是三相五线制。

第二,三相是A B C 三相火线与一项N项 零线,与一项地线。

第三,三相四线制里没有接地线是不安全的,如果一旦电路浪涌容易或者雷击容易被劈

三相四线制的地线是绝对不能用在三孔插座的,因为那个不是地线 是零线

最后:你别干工程了,这么干估计你很快就死翘翘了






你回答的太精妙了,佩服,最有力的还是最好一句……


作者: huang171240    时间: 2010-8-16 16:49

强电有毒,请谨慎处理!


作者: lad    时间: 2010-11-19 13:14

电呢 马虎不得

 


作者: kitty955    时间: 2010-12-11 21:02

现在建筑物都采用TN-S系统了,五线制安全第一~!


作者: gtxyzqf    时间: 2010-12-17 12:09
电工都不懂也来搞这个,汗,拿生命开玩笑啊
作者: ysq_china    时间: 2010-12-18 15:01

哈哈,需要提高自己


作者: a444810438    时间: 2010-12-20 10:39
学习 学习
作者: zhongxin6868    时间: 2010-12-24 17:24
三相四线制
在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,不分裂,另一条是中性线N(区别于零线,在进入用户的单相输电线路中,有两条线,一条我们称为火线,另一条我们称为零线,零线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路,而三相系统中,三相自成回路,正常情况下中性线是无电流的),故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V相间电压中获得220V线间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测,以便进行三相供电平衡的监控。

三相五线制是指A、B、C、N和PE线,其中,PE线是保护地线,也叫安全线,是专门用于接到诸如设备外壳等保证用电安全之用的。PE线在供电变压器侧和N线接到一起,但进入用户侧后约不能当作零线使用,否则,发生混乱后就与三相四线制无异了。但是,由于这种混乱容易让人丧失警惕,可能在实际中更加容易发生触电事故。现在民用住宅供电已经规定要使用三相五线制,如果你的不是,可以要求整改。为了安全,要斩钉截铁地要求!

不论N线还是PE线,在用户侧都要采用重复接地,以提高可靠性。但是,重复接地只是重复接地,它只能在接地点或靠近接地的位置接到一起,但绝不表明可以在任意位置特别是户内可以接到一起。这一点一定要切记,也要注意你的朋友是否有所违犯!!

应用中最好使用标准/规范的导线颜色:A线用黄色,B线用蓝色,C线用红色,N线用褐色,PE线用黄绿色。
我国低压供电线路的三相电线电压为380V,而相电压对地(中性线,也称零线)为220V。
使用相电压供电时,如果缺零线,可以将设备的接地线作为零线使用,但要保证接地良好(一般工厂除三相四线制供电外,设备都设有接地线)。

作者: nwawj    时间: 2010-12-28 11:20
 家用的一般都没有地线的
作者: wjhwjh7912    时间: 2010-12-31 10:01
谁说家用的没有地线的
作者: 高二子    时间: 2011-1-3 13:05

地线是 必须的 不要 小看

 


作者: foxox    时间: 2011-1-4 21:10
留个记号,以后用得上。
作者: 麻烦光光    时间: 2011-1-6 13:13
接地线总是需要的吧,防雷接地咯
作者: shuangren    时间: 2011-1-25 10:20
学习了
作者: liuyizever    时间: 2011-1-26 17:56
学习了哦
作者: 石头疯了    时间: 2011-1-27 11:47
很好的
作者: zhouhui28409952    时间: 2011-1-27 16:46
精辟
作者: xuchen8197    时间: 2011-3-1 15:29
好,复习了
作者: ice1983    时间: 2011-3-5 20:29
d
作者: sbkhnawg    时间: 2011-3-7 12:46

学习

 

 


作者: alwamdpsu    时间: 2011-3-14 09:42

领教了,


作者: 骑猪看流星    时间: 2011-3-15 12:36

取220V的话 直接用地线做零线不合适


作者: linruican    时间: 2011-3-18 16:45
A、B、C相任意一相与N线就可取到220V电压,三相四线简单来说就是3根火线和1根零线搭配的,是没有地线的,若要接地,必须外部接地。如果是工业用电,建议最好用三相五线的电缆。
作者: xiongjie    时间: 2011-3-21 15:55
学习了、
作者: anong    时间: 2011-3-22 13:09

学习


作者: tomoil    时间: 2011-3-24 10:17
你别干工程了,这么干估计你很快就死翘翘了
作者: tiger183    时间: 2011-3-24 16:19
二楼的说的是,这个问题你还知道原理就行了,施工还是找个正经电工干,要不翘辫子真不知道找谁
作者: cc529391289    时间: 2011-3-25 10:39
二楼够狠的呀!
作者: yex    时间: 2011-3-31 18:06

安全第一


作者: BG5FCB    时间: 2011-4-3 22:06
接地是相当重要地。。。。。。
作者: 5453ayu    时间: 2011-4-5 16:05
三根火线中随便哪一根火 一根零线就可以了
作者: jibide    时间: 2011-4-6 10:13
学习了

作者: xmtt    时间: 2011-4-13 20:58

怕怕

 

还真不懂啊


作者: 金伦东智    时间: 2011-4-17 21:14

学习一下


作者: l1s2p3    时间: 2011-5-3 20:14
这位兄台说的太对了,对电完全不懂的人,还装的很懂,估计是性命委已……最后注:还是小心电呢。


作者: qq79640852    时间: 2011-5-5 21:46

电的东西要小心

 


作者: xiaojieeason    时间: 2011-5-15 09:10
强电不是弱电,注意OVER了。。快快回家吧
作者: e763    时间: 2011-5-15 11:28

十分佩服,高手啊


作者: 典典    时间: 2011-5-20 10:33
用不到先学习
作者: 无敌白依锐    时间: 2011-5-24 20:49
感谢分享感谢分享感谢分享
作者: jerrynet    时间: 2011-6-10 11:55
2楼是高手,呵呵...
作者: 无花不折枝    时间: 2011-6-13 10:24
呵呵,搞清这个很重要
作者: zbshadow    时间: 2011-6-21 13:12
学习了
作者: 13taibao    时间: 2011-7-18 06:45
14楼正解
作者: time2012    时间: 2011-7-29 08:23

学习


作者: gurd    时间: 2011-8-1 11:05
 不懂别乱搞,我这边有人乱接电烧了1个单元的电器
作者: wxjjy    时间: 2011-8-19 09:10

   2楼的说的很好顶一下

   补充一下,如果负荷不是很大的话,任取一根相线与零线,地线,构成标准的三线AC220。如果负荷很大的话,要把负荷平均三分一下,分别用ABC三根相线,构成三个不同的AC220来供。


作者: hnmzhoufei    时间: 2011-8-21 17:48
学习了
作者: luohaichang    时间: 2011-8-27 22:50
学习了
作者: 陈金龙是的    时间: 2011-9-1 15:55

各种学习


作者: king_4368348    时间: 2011-9-1 23:27
接地的好处很多的。呵呵
作者: chenfan    时间: 2011-9-23 18:05

留个记号

 


作者: hatakk8246    时间: 2011-9-25 17:36
学习了,谢谢
作者: bhlzxuwei    时间: 2011-11-6 21:21
家用不接PE线,家用电器很容易产生静电。
作者: 上海蓝程    时间: 2011-11-6 22:07

1、常说的三相五线制是TN-S配电形式,三相四线制是TN-C配电形式,各有优缺点,可根据需要选用。民用建筑常用TN-S,工厂配电常用TN-C。根据需要也可以从三相四线制转成三相五线制的,这个就是TN-C-S配电形式。

2、TN-C方式中,N和PE是合在一起的,叫PEN线。

3、三相四线制380V中取220V,取2根线,一为相线(L1、L2、L3中任取其中一根)、一为PEN线。


作者: 天天379    时间: 2011-11-8 18:30
解答的好!最好用TN-S系统
作者: hds1973    时间: 2012-2-29 16:10
学习了
作者: 海洋15545593891    时间: 2012-3-1 07:58
挺幽默啊
作者: mengfy007    时间: 2012-3-1 16:38
经验啊 想俺当时就吃了这强电的亏啦
作者: 七醉    时间: 2012-3-1 18:28
三根火线一根零线 火线和零线之间的电压220v
作者: 勇敢的心0317    时间: 2012-3-2 11:21
学习学习
作者: yedongxu013    时间: 2012-3-2 11:43
多谢多谢,简单明了,
作者: 会者定离    时间: 2012-3-2 16:19

三相火线要分配均匀!

接头要接好,尤其零线,


作者: wjj0987    时间: 2012-3-2 20:47
二楼太强了。
作者: chk00a    时间: 2012-3-3 11:51
学习
学习

作者: liulingling    时间: 2012-3-7 23:37

楼主:大型配电系统包括建筑,380V三相四线的用法并不罕见,遇到上述情况,后期改造需要取220V的话,我们一般都用再加变压器的方式,应该比较安全可靠。


作者: zoujihuilucky    时间: 2012-3-8 08:24
原来如此
作者: jingwenjun    时间: 2012-3-8 18:13
wo学习了
作者: qiluchenchen    时间: 2012-3-10 07:44

强电接触的不多,学习啦

 


作者: 啊里    时间: 2012-3-15 09:55
初中应该就有学三相平衡之类的啊,14楼解释的比较详细
作者: mwaam    时间: 2012-3-27 09:21
楼主你需要在回到学习学习点强电
作者: wayxy    时间: 2012-3-29 10:32

学习了


作者: nirener    时间: 2012-3-31 09:22
2L解释的太精辟了,哈哈哈
作者: 贵在坚持    时间: 2012-3-31 11:28
电老虎,注意啊
作者: ll726501537    时间: 2012-4-5 15:19
复习了,高手众多啊!
作者: 弱电dhs    时间: 2012-4-7 09:59
以下是引用zhongxin6868在2010/12/24 17:24:00的发言:
三相四线制
作者: pm554985045    时间: 2012-4-9 10:55
需要提高自己
作者: hds1973    时间: 2012-4-13 13:53
哈哈,回答的太有意思了
作者: 志城网络    时间: 2012-4-14 22:51

新手学习


作者: 会者定离    时间: 2012-5-28 12:29
居然还有比我更不懂的,我是搞弱电的,平时也会用到强电,所以过来学习下喽,毕竟不是开玩笑滴,呵呵!
作者: cymynr    时间: 2012-5-30 10:17
分享!
作者: lingfeng234    时间: 2012-6-7 22:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: lingfeng234    时间: 2012-6-7 22:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: sycspq    时间: 2012-6-29 17:45
学习了
作者: huangting1212    时间: 2012-7-3 17:17

学习


作者: 甘哥    时间: 2012-8-8 13:06
工厂多为三相四线制,照明多为每一层取一相电,或平均分配功率;电机的保护为专用O线(地线)
作者: hanyucai    时间: 2012-8-8 13:52

说的好,赞一个

 


作者: infinova518    时间: 2012-8-12 23:54
学习了
作者: 众达信息    时间: 2012-8-13 11:17
3相5线制是安全的
作者: ljl6l15    时间: 2012-9-10 11:18
是不是一个相线,一个零线,再加一个地线
作者: li798502295    时间: 2012-9-11 13:38
xuexi
作者: love8412    时间: 2012-9-14 21:38

受教了,正缺这方面的知识


作者: 囧爱    时间: 2012-9-14 21:48

你那样接是解决不行的,因为三相四线的,除去三根相线后,剩下的一根是零线。如果你到三孔插头上的话,而且如果当地线用的话,那会出问题的。因为很多用电器的外壳都是接地的。你那样接会回火现象,会被电到的。


作者: szxiao    时间: 2012-9-14 22:21

地球是圆的,做事绕个弯才合自然规律