我的ddc系统时间设置无效,不一会时间就变,是怎么回事?DDC和insight工作站系统时间能设置同步吗?请大侠们指点
作者: 袖里乾坤    时间: 2010-7-31 13:04
只用过ADS工作站
作者: xjpengyu2    时间: 2010-8-3 23:49
<p>我已经想办法解决了</p>
作者: lsjplayboy    时间: 2010-8-5 17:41
<p>解决了就好!!</p>
作者: yangyang1986    时间: 2010-8-6 10:11
不错~!好帖~!
作者: edwin0204    时间: 2010-9-7 11:54
<p>控制器如PXC等能与Insight工作站同步</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>控制器电池没电,或Insight中的工作站没有设置时间步,或者你同步的时间不是北京时间</p>
作者: jianghao314    时间: 2010-9-8 17:15
ding
作者: chenbingcba    时间: 2010-9-27 13:10
啊,这位兄弟,怎么解决的呢??
作者: swordoh    时间: 2010-12-2 15:06
在系统轮廓中,右键BLN 图标,选择Properties 。打开Building—Level Network Definition中选择Synchronozation(时间同步)