防止版主说我是发广告,所有厂家不出现,型号不出现。

 

昨天在现场,物理连接是

 

 

§一栋楼每层16个房间6层楼 ,60X20,要求无线完全覆盖
§
§
§设备清单:一个室外无线AP加四个无线中继. 中继之间无需布线
 
路由器是SiKe的erbalingyi,ip是192.168.1.1
 
室外AP的192.168.1.2
 
四个中继是192.168.1.3----192.168.1.6
 
状况就是笔记本停止不使用一会儿,要ping一下1.2才可以使用,才可以上网
 
????
 
 
处理一、有无2个DHCP服务器?否定
 
处理二、先不接sike路由器,Ap网线直接接笔记本(使用固定IP1.1),第二台笔记本使用固定Ip,ping1.2,不使用一会,也是一样的结果,说明跟路由器配置无关
 
处理三、接回路由器。无线网卡--中继--AP---路由器,连接方式是这样,这时候使用笔记本键入tracert www.XXX.com
 
 出现了
192.168.30.1
192.168.1.1
119.147.15.119
*******
 
30.1哪里冒出来的?
 
原来出现在中继,默认的system ip是30.1。改成同一网段
 
收工!
 
 