千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [原创]室外监控防雷 急急急 [打印本页]

作者: laahuang1    时间: 2010-7-21 16:17
标题: [原创]室外监控防雷 急急急

本人接到一个监控改造工程,现在需要改造原来的防雷,我对防雷不是很了解,请各位大侠帮忙!

         现场是在一个雷区,周界有三只立杆摄像机,杆子有6M,8M, 8M。杆子是不锈钢,内有钢管。

           每一根杆子上装有一根避雷针,避雷针离摄像机有40公分,高出摄像机50公分。

           每根杆子5M处都做了一个长3M,宽2M的扁铁地网。由一根35平方线从避雷针到地网做引线。

           传输部分装有三合一避雷器。

     问题: 经气象局实地测试。此种避雷做法不对,不是避雷装置,而是引雷装置。说的很高深,我并没有听明白。要求我们改正。本人无从下手。

   请各位资深的工程师,提供解决办法。如需要知详细情况。劳请加Q:18803368或电:07452555041  黄


作者: 防雷QQ446379885    时间: 2010-7-22 16:00

 ‘每一根杆子上装有一根避雷针’

 

重点在这里,我已经加你了!

[此贴子已经被作者于2010-7-22 16:00:47编辑过]

作者: eie1992    时间: 2010-7-22 22:19

看看本专题中“防雷不轻信,接地要小心”帖子。


作者: lwdgw    时间: 2010-7-27 13:37

解决了没怎么解决

的?


作者: hua0785    时间: 2010-7-27 15:40
这确实是引雷装置
作者: rancer    时间: 2010-7-27 16:18
最后是怎么解决的啊?给出方法出来啊。
作者: gsxsss    时间: 2011-3-11 09:14
顶了
作者: eie1992    时间: 2011-3-11 19:33

 

这就是多年来某些专业防雷为安防工程防雷所做的典型范例,基本特点是:

1)摄像机立杆避雷针化设计,提高引雷概率,把避雷针作为一个“安防设备设计到安防系统中。摄像机和立杆避雷针又通过视频线,电源线,控制线与主机连接。其结果是“立杆避雷针”接闪时形成的几百上千千伏雷电反击电压,有效地引入安防弱电系统,可以瞬间摧毁安防设备,包括他们的防雷器也不能幸免。

2)给安防系统人为制造多点接地的地环路,当电网发生重大故障时(远高于雷电概率),地电位环路也可以瞬间摧毁安防设备,包括他们的防雷器也很难幸免。

这类专业防雷为安防工程防雷所做的典型范例,实际等于给安防系统安装了两颗“定时炸弹”,只要一次雷电接闪,或者一次电网事故,安防系统必将瘫痪无疑。

所以这不仅仅是“引雷装置”,而且是安防系统的头号杀手。

[此贴子已经被作者于2011-3-13 11:44:45编辑过]

作者: zj176950    时间: 2011-3-12 13:56

路过

 


作者: 渔工移山    时间: 2011-3-12 15:51
有没有专家详细解释为什么这是引雷装置?
作者: eie1992    时间: 2011-3-13 22:38
以下是引用渔工移山在2011-3-12 15:51:00的发言:
有没有专家详细解释为什么这是引雷装置?

1)因为把立杆做成了避雷针,避雷针可以有效引雷,避雷针接闪时针体上带有瞬态超高压——几十万上百万伏;

2)把避雷针用视频线连接到系统主机,把这个超高压引到主机和全系统,会有什么结果?这是基本常识问题。

[此贴子已经被作者于2011-3-16 12:33:30编辑过]

作者: cs02145126    时间: 2011-3-16 11:21

说的是的啊  不是有个牛人把立杆设计成防雷针样式的,说是防雷,其实是引雷,超强电压通过视频线、电源线传输到安防系统,直接导致瘫痪


作者: gsxsss    时间: 2011-3-16 12:21
好好学习,
作者: cs02145126    时间: 2011-3-19 12:16
恩啊  好  真好  学习了 
作者: h197    时间: 2011-3-25 16:34
这种情况是不是要分杆呀?把摄像机安装在一根立杆上,然后在其后部另立一根高于摄像机杆的立杆,杆上安装避雷针并做好接地,两根杆之间还要有一定的距离,但是摄像机杆必须在避雷针的保护范围内。是不是这样才能行呀?望高手指点。
[此贴子已经被作者于2011-3-25 16:35:15编辑过]

作者: eie1992    时间: 2011-3-25 19:24
以下是引用h197在2011-3-25 16:34:00的发言:
这种情况是不是要分杆呀?把摄像机安装在一根立杆上,然后在其后部另立一根高于摄像机杆的立杆,杆上安装避雷针并做好接地,两根杆之间还要有一定的距离,但是摄像机杆必须在避雷针的保护范围内。是不是这样才能行呀?望高手指点。
[此贴子已经被作者于2011-3-25 16:35:15编辑过]

防直击雷是这样做。

注意1:避雷针接闪放电时,会在地面形成一个环形跨步电压区,也就是地电位梯度变化区。如果摄像机立杆是接地良好的金属立杆,那立杆上就带有一定的高电位,摄像机和立杆不绝缘,这个电位有直接上了摄像机外壳、BNC外壳,引入系统主机,属于隐患。要尽可能离避雷针远一点,摄像机立杆不要专门做接地,用绝缘立杆更好。

注意2:防感应雷的防雷器,安在摄像机输出端,有的“专业防雷器”有个接地端。我说这是个“祸害端”,原理就不说了。


作者: bingrouxuemei    时间: 2011-3-30 10:47
还是不清楚该怎么做
作者: linuxbag    时间: 2011-4-4 20:51
到底咋弄???????????
作者: dmpDyan    时间: 2011-4-6 10:29
觉得蛮有道理的
作者: yf8986222    时间: 2011-7-19 23:40
好好学习
作者: youtian427    时间: 2011-7-25 16:14
好好学习,天天向上
作者: hmlgy    时间: 2011-7-26 10:52
你这个种的只是防直击雷。感觉雷的地网不能和直击雷的共用。
作者: yf8986222    时间: 2011-7-29 21:34
好好学习

作者: iamjjj    时间: 2011-8-21 21:48
看迷糊了 那到底避雷器装还是不装啊
作者: eie1992    时间: 2011-8-21 22:44

[attach]46892[/attach]
[attach]46893[/attach]
这就是典型的“立杆避雷针化设计”

存在两大安全隐患:

1)立杆避雷针接闪放电时,避雷针上会形成超过百万伏的“雷电反击电压”,摄像机外壳、BNC外壳、视视频线屏蔽层,也就带有这个超高压,视频线另一端连着主机,主机接大地。这就是说视频线两端加有百万伏电压,后果还用说么?有点基本电工知识的初中生也可以做出解答。这类设计:把避雷针设计到监控系统中,高效引雷,硬碰硬的把百万伏的超高压,引入监控系统,只要一次雷电接闪,系统瘫痪无疑。

2)摄像机接大地,形成系统多点接地,把地电位引入监控系统,即使不打雷不接闪,地电位环路也可以瞬间烧毁监控设备。

不做防雷,系统雷击概率也不会太高;但这样设计防雷,系统瘫痪概率100%,这就是多年来“专业防雷”给安防系统做的防雷设计。


作者: yxp0822    时间: 2011-9-21 15:52
问题有些高深,搞不懂。
作者: 天使很流氓    时间: 2011-9-22 12:38
又章见识了
作者: 暖春堂    时间: 2011-9-27 16:41
以下是引用eie1992在2011/3/11 19:33:00的发言:

 

那到底要怎么做才是正确的,国家有没有这方面的强制规定啊?


作者: y8719    时间: 2011-9-28 15:00
到底应该怎么做比较好,都没解决方案么
作者: yuchunjie    时间: 2011-10-3 18:46
据说地底下要埋好多降阻剂啊。这的确是引雷的,没有避雷。
作者: a137872078    时间: 2011-12-29 16:45
作者: eie1992    时间: 2011-12-29 19:16

解决办法很简单:

1)室外摄像机立杆,如确实需要做防直击雷,可以用一个独立避雷针保护,立杆既要在避雷针保护范围之内,又要离避雷针尽量远一些,以减少跨步电压袭击摄像机;

2)摄像机不需与大地绝缘,立杆不用做任何防雷接地措施,只考虑物理强度直立不倒即可,水泥杆,木头杆更好,更有利于绝缘;

3)防感应雷,哪些“接地泄放雷电流”的防雷器、浪涌保护器,都不能在监控系统中使用,因为这类防雷器不仅防不了感应雷,接地线还会引入更大的雷电感应电动势,特别是引入地电位,造成系统更大的安全隐患;

4)防感应雷,应合理选用线路保护器,不需要做接地。


作者: a137872078    时间: 2011-12-30 11:32
以下是引用eie1992在2011/12/29 19:16:00的发言:

解决办法很简单:

有没有滚雷法的计算公式或者方法呢。?能不能不加我QQ呢传给我呢,?137872078,谢谢。新手想学防雷,以前做工程的时候别人说摄像机和主机接地就行了,但是看了前辈提出的问题,和假设,我发现防雷根本就不是接个地就能解决的。想多学点关于防雷的知识,前辈有没有什么资料可以传给我呢。?


作者: eie1992    时间: 2011-12-30 14:10

材料都在论坛本栏目内。

安防防雷,许多人的失败,就在于只求怎么做,照做,不求弄清原理和道理。


作者: jialinghe    时间: 2011-12-31 08:47

还是没看明白。。。


作者: x17900    时间: 2012-1-1 21:03
好深奥 好好学
作者: ulfhvk    时间: 2012-2-21 21:25
好深奥 好好学




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2