千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [求助]关于光纤组网的问题 [打印本页]

作者: mosyue    时间: 2010-7-9 08:30
标题: [求助]关于光纤组网的问题
劳烦各位大虾帮忙解决下我们公司目前是三座楼 以下用1号 2号 3号楼表示 1机房在1号 由于2 3号楼比较远 想用光纤连接 (1》2 , 1》3)目前主机房是一台AD猫》8口路由器》H3的5100 》7个层间交换机 H3 1526 问下光纤怎么和主机房的5100连接 都需要什么设备 烦劳著名型号和名字 另外 2 3号楼 也接H3的1526需要什么设备 急~~~先谢谢各位了
作者: jskrwf    时间: 2010-7-9 13:40

光纤  跳线  光纤收发器  完毕  光纤熔接好后 跳线出来 接光纤收发器  光纤收发器接2 3楼的主干交换机  简单回答完毕


作者: mosyue    时间: 2010-7-12 10:15
谢谢楼上的大虾了~~ 另外再问下 我的5100和1526交换机 如果支持光纤插口 是不是就不用收发器了
作者: zhaiylu    时间: 2010-7-12 16:43
单模6芯光纤若干米,光纤收发器6个,光纤尾纤12条,光纤终端盒4个,交换机3台(1/2/3号楼各一台)
作者: hhh130    时间: 2010-7-14 14:03
要用到的就是光纤、跳线、光纤收发器之类
作者: ccc3    时间: 2010-7-15 10:29

1526上有2个光电复用的端口 可以插SFP 光模块

看距离选择光纤 5100 具体不清楚 如果也有SFP 模块插口 就放一条6芯光缆 一个接2号楼 一个接4号 楼

 

材料如下:12芯终端盒3个

              SFP 模块3个 看距离的选择  千兆或百兆 型号 一般为 sfp-10km-155M/1.25g 

              FC法兰盘6个

              FC-FC尾纤 3米3条

              FC-LC尾纤 6条


作者: lingfenghappy    时间: 2010-7-16 13:50
谢谢···~~~~
作者: alan19870809    时间: 2010-12-8 21:29
刷下积分,学习中。
作者: xiangzhang520    时间: 2012-2-9 14:49
学习了
作者: frank琳    时间: 2012-2-10 09:39
学习了 我也不懂




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2