标题: 光端机问题
     我菜鸟一个,只卖光缆光设备及熔接,卖一客户4V1D和8V1D光端机各一对(二对光端机是不同品牌)。现出现一个问题:8V1D光端机接一个球机时能控制转动,二个球机同时接时,就不能控制转动。客户说可能是二个不同品牌光端机不兼容造成的。

     请教各位大家,出现这种情况的真正原因是什么?该如何解决?谢谢!


作者: 语飞    时间: 2010-6-7 10:02

应该不是光端机的问题,从其他方面再查查。


作者: haiwangxing    时间: 2010-6-7 14:43
 使用485集线器可以解决这个问题,光端机不同,存在485接口相互不兼容的问题。和这个有类似

在某监控项目工程改造当中,原有的监控只是工作人员通过控制键盘对云台进行监控,云台的图像资料传输到监视器让工作人员监控.其录像资料则存储在磁带中,或者没有存储.随着硬盘录像机的流行,将云台得到的录像资料传输,存储到硬盘录像机中变得可行.

  但是在施工方进行施工时,发现了一个问题:硬盘录像机和控制键盘都通过同一个485总线对云台进行控制,由于硬盘录像机和控制键盘的485数据通讯线出来的电压不同,如果两个485总线并在一起,就产生了电压差的问题,从而导致整个系统都不能使用.

  施工方使用深圳市富永通科技有限公司的485集线器解决了这个问题,由于485集线器可以有效的对各个485端口进行有效的隔离,使得485总线的电压差的问题得到解决.

 

485集线器



作者: 语飞    时间: 2010-6-7 15:39
同意3楼的意见。
作者: t83826255    时间: 2010-6-10 17:30