千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
[讨论]传输极限到底有多远
[打印本页]
作者:
lh6737102
时间:
2010-4-29 08:39
标题:
[讨论]传输极限到底有多远
目前小区楼宇对讲系统单通道联网用的RVVP4*+SYV75-7视频电缆,而且和强电电缆同步敷设在小区的电缆沟内,这种情况下音、视频信号和控制信号的传输肯定受距离限制,请问各位传输极限到底有多远?有没有增加传输距离的有效方法?
作者:
力欧安天下
时间:
2010-4-29 08:48
路过,路过
作者:
xdkj
时间:
2010-4-29 10:53
加信号放大器
作者:
lh6737102
时间:
2010-4-29 10:58
谢谢楼上的,但我想知道的是到底多远就必须加放大器。
作者:
netipc
时间:
2010-4-29 16:41
究竟要多远还是自己测试一下吧,搞个光纤不就解决了嘛
作者:
hftfit
时间:
2010-5-16 22:14
加信号放大器
作者:
杨一
时间:
2010-5-17 09:00
75-7的理论传输距离在800到1000米之间,实际使用要看线材质量和中间节点(单元)数量,节点数量越多信号衰减越大,据我个人的调试经验,-7的联网距离在600米内为宜。施工完成后发现图像质量差的单元增加视频双向放大器(加在节点输出端)。