千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 求助:机房精密空调与窗式新风机的位置如何确定 [打印本页]

作者: hengli    时间: 2010-4-20 14:03
标题: 求助:机房精密空调与窗式新风机的位置如何确定

小弟想请教下,机房精密空调下送上回,窗式新风机室是否必须要装在空调上回风风口上方,是否有标准对此进行规定,如果不在空调回风口上方,会有什么影响,是否可以?


作者: xjrqj    时间: 2011-4-11 22:20
帮顶下
作者: 包工头222    时间: 2011-4-12 13:55
帮顶
作者: ly308bk    时间: 2011-4-15 17:58

这个也是我现在想了了解的一个问题,有高手帮答没


作者: plovers    时间: 2011-5-7 09:11
高人指点
作者: cc529391289    时间: 2011-8-4 23:48

貌似没有高人嘛?

 


作者: fengyunzai    时间: 2011-8-5 09:41

坐等高人


作者: sparksman    时间: 2011-9-1 12:19

这是一个两难的选择。如果选择精密空调的回风口的话,会造成这样的后果:由于夏天室外温度过高,因此窗式新风机送进来的新风温度也高。那么精密空调的回风口把高温的新风吸进内部,精密空调就会判断出机房内的温度还没有降下来(精密空调的温度检测一般在回风口处),继续制冷。最终结果就是机房内的室温降得过低,不但消耗额外的能量,而且容易引起机房内的凝露。如果选择精密空调的送风口的话,会造成这样的后果:精密空调的送风口出来的气体温度很低,而窗式新风机的送进来的新风温度高,湿度相对也大。两种风混合,很容易形成结露。解决方案:上策是采用带温差控制(或者预制冷)的新风机,下策是新风机的风口远离精密空调的出、送风口。


作者: depoot    时间: 2011-9-1 16:03
这位是高手!
作者: zhangsiming    时间: 2011-9-2 23:28
高手过招
作者: ccaadd    时间: 2011-9-3 17:27
高手
作者: seanxm    时间: 2011-9-11 15:33
感谢8楼的帖子!
作者: sorry35ko    时间: 2011-9-15 11:03
顶顶加几分
作者: 机房人    时间: 2011-9-15 23:41
顶八楼的兄弟
作者: xadybj    时间: 2011-9-16 22:46

学习了


作者: wuhuiwing    时间: 2011-9-23 17:11
谢谢八楼的兄弟
作者: 孩子青    时间: 2011-10-23 21:15
高人赐教啊
作者: xu438149081    时间: 2017-7-21 13:55
高手,高手




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2