标题: [原创]浅谈BA对冷机的控制方法
 
<p>BA系统对制冷站控制时,唯对冷机控制是一个难题,若做,费时费力又有风险,若不做,那么对制冷站的控制就是空谈,下面我就对这一问题说说我的看法。</p>
<p>,提起对冷机的控制,大家首先想到的是,“开放协议”。其实冷机协议开放给BA,由BA来调控冷机并不是1个好办法。</p>
<p>因为冷机有一套控制流程,如把数据开放给BA由BA来调控的话,那么冷机控制器的程序干脆就别由冷机厂家写,而由BA工程师来写,而BA工程师根本不了解冷机的设备性能、结构、功能配置,贸然写程序是很危险的事。冷机厂家根本不希望其他人动他们的设备。往往有时白花了业主几万块钱又达不到预期目的,而BA专业又因为要协调接口的事耽误工期,搞的各方劳命伤财。</p>
<p>难道BA控制和冷机自身控制的矛盾就这么不可调和吗,其实也不是。我们不妨反过来想一想,用冷机来兼容BA系统。什么意思呢?打个比方:这制冷站如同一个大舞台,冷机是主演,BA是导演兼舞台调度,BA根据剧情通知各演员上场,至于各演员如何发挥则看他们自己了,那么BA系统应该如何做呢?</p>
<p>其实做法不难,BA系统根据工况给冷机开机或关机信号,而冷机参考这个信号来调节机组。冷机的控制工程师只需给控制器加1-2条语句即可实现。这样双方工程师都不需要深入了解对方的系统,而通过一些简单的信号将l两套系统融合,省时省力。</p>
<p>以上是我的个人看法权当抛砖引玉,请大家多多指教。</p>
<p>本人在新疆地区长期从事BA工作,承接调试工程,欢迎各方朋友交流,QQ:630353909 <a href="mailto:XJ_PENGYU@126.COM" target="_blank">XJ_PENGYU@126.COM</a></p>