千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题: UPS如何放电? [打印本页]
作者: dvideo 时间: 2010-4-1 15:09
标题: UPS如何放电?
UPS如何放电?
作者: aini365year 时间: 2010-4-2 11:27
跟你一样。。。等答案
作者: tigeryan 时间: 2010-4-6 09:04
电池放电也就是接上负载进行的。
其主要目的是对电池的容量进行测量与计算。
当前的电池决大部分是免维护的,不象以前的电池要定期进行放电活化。
最后要说明的是,电池放电必须保证市电供电的可靠性与稳定性。
作者: yinggw 时间: 2010-4-6 11:10
1,在线用UPS的负载;
2,电池单独接负载,用恒功率放电,但须做好备用应急电池
时间3个小时为限
作者: anakeikkx 时间: 2010-4-16 20:58
供电正常时,UPS截止,供电消失时,UPS运行,,是不是有类似二极管之类的电压比较装置?
作者: xiongyonggen 时间: 2010-4-23 12:30
不知道楼主说的是不是用电池来放电。若是话,UPS带载百分之三十左右,断掉市电,即用电池来供电。
作者: tsjy2009 时间: 2010-4-24 19:56
1、UPS接不小于30%的负载,可以是实际负载或假负载。
2、关掉交流电源,让UPS工作在逆变状态,监视电池电压,如48V电池组电压降到43V(12V放到10.5V)就恢复交流电结束放电,注意不要过放电。
3、现在大多数UPS都配有管理软件,比如APC的UPS,可以用其“calibration”功能进行放电,操作比较方便不用人工干预。
作者: TT0075718 时间: 2010-5-7 20:03
市电、UPS正常、电池单节都测量后保证正常后开始带原负载断市电放电测试,一般放电到原容量的50%后停止放电。
作者: nmfei 时间: 2010-5-18 22:23
加负载 放电 还有什么更好的办法 大家知道告诉我
作者: xabaibang 时间: 2010-6-7 14:25
路过~学习,拿分
作者: wbccyy 时间: 2010-7-16 16:55
学海无涯苦作舟
作者: zhugang826 时间: 2010-8-1 11:57
将UPS输入电源空开断开一段时间
作者: yuanyingyong 时间: 2010-8-2 09:15
以下是引用tsjy2009在2010-4-24 19:56:00的发言:
作者: ly8582555 时间: 2010-12-8 09:59
学海无涯苦作舟
作者: vigoss 时间: 2010-12-9 23:16
学习了。谢谢 .
作者: c02 时间: 2010-12-14 21:31
同问
作者: 风雨星城 时间: 2010-12-14 23:01
谢谢7楼分享
我正好这学习这一快的资料
前几天公司ups做巡检(apc 8k) 有碰到
作者: huayuke 时间: 2010-12-17 23:59
我们是在线式的,直接拨市电电源
作者: 舟自横 时间: 2011-1-9 10:13
有时间的话拔掉电源等,正常应该让UPS带40%的负载均衡放电就行了