作者: Silence114    时间: 2010-3-16 14:13
标题: 监控水波纹问题!求大大指点!
前段摄像机在厂房里 电源是统一供电,一个厂房3台枪机一台云台红外摄像机  现在问题出在云台机上 其他3台都没问题 检查过电源电压没问题 摄像机也检测过 也没问题 求大大给出解决办法 我猜想是电力干扰的问题
作者: lhyyj    时间: 2010-3-16 14:31

沙发。


作者: Silence114    时间: 2010-3-16 15:13
以下是引用jxzhong在2010-3-16 14:35:00的发言:

1)首先检查你的云台连线是不是接触不良;2)检查你的云台监控点所过的线路是不是有强干扰源(比如380交流)

3)两个都没问题,直接拿个监测仪去前端看是不是设备处问题了。

 

四川省 杰视技术 安防 | 弱电| 智能化 | 程控电话| 环保智能化系统| 有线电视| 消防系统| 视频会议系统

 http://www.elvchina.com  http://www.jsznsys.com

更多方案请 浏览 西南安防网 http://www.elvchina.com  

四川省杰视技术股份有限公司(www.jsznsys.com  http://www.elvchina.com ) 大型视频会议解决方案、视频监控安保系统、程控电话系统、公共广播、网络、综合智能化系统提供方案设计顾问、项目施工、产品销售等

首先感谢大大的指点  云台连线我已经做过深入检查 没发现脱线、接触不良的问题 并重新连接过 2 云台监控点跟其他监控点是一起走的线 且 云台点离弱电井最近 附近貌似没380线经过 3 摄像机也检查过了 完全没问题   请问大大 如果真是强电干扰引起 再不能改变线路 不能改变设备的情况下该如何解决! 


作者: sunwu224    时间: 2010-3-17 08:47
可能就是云台里面的BNC头接触不好
作者: hnayyrp    时间: 2010-3-17 08:51

1.BNC接头

2.有干扰


作者: hanlh    时间: 2010-3-17 09:09

视频线跟厂区用的强电是否走在一起?


作者: 监控小猪0    时间: 2010-3-17 09:25

单独供电试试。集中供电很容易引起干扰,

同时检测BNC头,因为现在的BNC头还真的是不敢恭维。

其次,现场环境干扰,看看附近是否有大功率用电的机器存在。

你排查看看,找到问题,才能更好解决问题


作者: dj823    时间: 2010-3-17 09:27
路过。。。
作者: lwcwm    时间: 2010-3-17 11:21
我这边是 强电不知道什么地方漏电了 导致 那一路强电还带的视频信号都有干扰 ,这个强电怎么查好?
作者: 2121785asa    时间: 2010-3-17 12:39
BNC/强电`
作者: fpch8852    时间: 2010-3-17 12:54

新来的,多多指教!!!


作者: qh0920    时间: 2010-3-17 22:45
环境的问题
作者: 王酷皓    时间: 2010-3-18 09:16

1.BNC接头

2.有干扰



作者: cm1986118    时间: 2010-3-18 09:30
视频传输中,最常见的故障现象表现在监视器的画面上出现一条黑杠或白杠,并且或向上或向下慢慢滚动。因此,在分析这类故障现象时,要分清产生故障的两种不同原因。要分清是电源的问题还是地环路的问题,一种简易的方法是,在控制主机上,就近只接入一台电源没有问题的摄像机输出信号,如果在监视器上没有出现上述的干扰现象,则说明控制主机无问题。接下来可用一台便携式监视器就近接在前端摄像机的视频输出端,并逐个检查每台摄像机。如有,则进行处理。如无,则干扰是由地环路等其它原因造成的。
作者: qmin751553    时间: 2010-3-18 09:51

学习中

 


作者: super9539    时间: 2010-3-26 23:54
不要和强电一起走
作者: wengzheng    时间: 2010-3-27 09:10
BNC头接头和接地查看,附件强电干扰!
作者: eie1992    时间: 2010-3-27 10:43
检查系统多点接地问题,把摄像机与接地金属物体绝缘好;再看。
作者: wong528    时间: 2010-5-23 10:40

BNC或者强电干扰


作者: liangping137    时间: 2010-5-23 14:34
学习学习!
作者: y78d12    时间: 2010-5-23 14:57
q9和供电啊!建议单独供电试一下!
作者: melucky    时间: 2010-5-24 09:22
抗干扰器
作者: hfbaolong    时间: 2010-5-24 09:57
以下是引用监控小猪0在2010-3-17 9:25:00的发言:

单独供电试试。集中供电很容易引起干扰,

同时检测BNC头,因为现在的BNC头还真的是不敢恭维。

其次,现场环境干扰,看看附近是否有大功率用电的机器存在。

你排查看看,找到问题,才能更好解决问题


作者: kjuliy    时间: 2010-5-24 17:12
拿分顺路学习了~~~
作者: 陈远    时间: 2010-5-24 20:19
 查下云台机的电源输出吧,单独接个电源给摄像机试试。
作者: zhengao987    时间: 2010-5-24 22:16
很可能是云台里面的接线上出了问题,可以检查下