标题: [转帖]从不合理的防雷接地来看监控系统的接地 [打印本页]

作者: gyxgg    时间: 2010-3-11 11:33
标题: [转帖]从不合理的防雷接地来看监控系统的接地
 

      安防系统的接大地,一般出于三点考虑:安全,抗干扰,防雷。安防行业有关防雷的文章和帖子很多,但有些概念不够准确,甚至是错误的,在工程设计参考时让人感到有些无所适从。

   

【有关防雷的两类观点】

    我们先看看有关防雷常见的第一类观点

1 “监控室内应设置等电位连接母线(或金属板),该等电位连接母线应与建筑物防雷接地、PE线、设备保护地、防静电地等连接到一起防止危险的电位差。各种电涌保护器(避雷器)的接地线应以最直和最短的距离与等电位连接母排进行电气连接”——总之一句话:主机系统机壳接大地。

2 “前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。当摄像机独立架设时,原则上为了防止避雷针及引下线上的暂态高电位,避雷针最好距摄像机34米的距离。如有困难,避雷针也可以架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢。为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地

3 “根据GB503432004《建筑物电子信息系统防雷技术规范》的以上条款分析:监控系统的防雷接地应与系统的交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地电阻不得大于1Ω”

    看了这一段论述,有一点是明确的:监控主机系统要接好大地。但是前端摄像机机壳到底是接大地还是不接大地呢?第二条里没有明确,按第三条理解,似乎应该和防雷接地共用一组接地装置

    再看一个防雷厂家最有代表性、最明确、最典型,也被广为转载的论述,这是第二类观点,节引如下:

    1.“什么是等电位连接?摄像机等电位连接怎么做?

    GB50057-94对等电位连接定义 :将分开的装置、诸导电物体等用等电位连接导体或电涌保护器连接起来,以减小雷电流在它们之间产生的电位差。就摄像机等电位而言,等电位是指摄像机的金属外壳、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器接地(SPD)接地端等均应与等电位连接端子连接。等电位连接的目的:降低设备各部件之间的电位差及统一系统的零电位参考点。

    2.“室外金属立杆摄像机需不需要与立杆绝缘?

    不需要,且必须进行可靠的等电位连接。当金属立杆遭受直接雷击或泄放雷电流时会在金属立杆周围产生一磁场,这一磁场达到一定强度时会对附近的电子设备放电;而摄像机外壳与金属立杆连接后不存在电位差;摄像机更安全。

    防雷厂家要求安防工程设计时,考虑防止直击雷的接闪问题、电力系统的防雷问题,要求安防系统所有市电接口,通信接口,视频接口,直流电源接口等等,凡是有口的地方都要加防雷器,都要做好接大地;防雷投入是近几年安防工程设计者很伤脑筋的问题。
不少只懂弱电的安防人诚实地按照这类防雷厂家的指导,设计了安防系统的防雷工程:到处接大地,处处安避雷器。

    “实践是检验真理的唯一标准,一个这样布满防雷器的安防工程系统,干扰却十分严重,用抗干扰器也很难解决问题;但有时把防雷器拆了,不用抗干扰器干扰也没有了;有的抗干扰器暂时能够抗掉了干扰,后来却又出现了干扰,甚至发生成批烧毁抗干扰器,烧毁了避雷器的问题;打雷照样烧毁设备,不打雷也烧毁设备,问题到底出在哪里?

    笔者认为,这第二类防雷厂家的意见,没有一点弱电系统概念和观念,没有区域大系统电磁兼容观念和意识,对远离主机的前端摄像机设备照搬了建筑物等电位连接的教条,把监控系统的安全置于死地。

    本文就针对这类问题做些分析,提供一些工程参考意见,以求引起安防行业的朋友注意和思考。

【监控系统如何考虑防雷】

    笔者的观点是:

1 全面防雷不是安防工程应该考虑的问题。有些防雷的文章,让安防工程全面考虑接闪,防静电和防雷电电磁感应问题,弄得安防弱电工程商头都大了,无所适从,只好把防雷任务交给防雷专业厂家设计。安防工程属于弱电工程,属于建筑物建设项目完工后的工程。建筑物的区域防雷和避雷,建筑物电力系统的防雷和避雷,都是建筑物统一设计施工的,都有安全标准和完工验收标准。入住的人员,常用设备,都应该在它们的有效保护之下安全运行,包括在它们有效保护范围之内的安防系统的安全运行。所以建筑物避雷接闪问题和电力电源取电中的雷电感应浪涌问题,都应视为已达到并符合安全标准要求。这就是常用家电都不用加装防避雷设施的原因和惯例;

2 安防工程设计时,应该考察甲方建筑物和供电系统的防雷避雷系统的验收报告,了解有效防护范围,明确这些防雷责任在甲方;

3 静电感应——带电云层对地面的静电感应会在局部地面形成与云层带电相反的电荷积累,从而引起地电位的剧烈变化,这一现象是靠避雷针有效放电的中和反应来消除并确保安全的。多数情况下避雷针有效放电的中和反应是随着带点云层的靠近,实时、逐步进行的,这就避免异性电荷的大量积累,避免闪电现象的发生,是在不知不觉中避雷的。上面引述的防雷专家意见,要求把摄像机壳等电位接大地,说摄像机外壳与金属立杆连接后,不存在电位差;摄像机更安全;这就是说,有带电云层对地面静电感应时,也要把摄像机作为大电流放电通道。这等于说雷雨天气,把自己脚腕上绑一根导线接大地,让带电云层通过人体,以低电阻、大电流对地放电。这不是防雷,是引雷,让大电流融化摄像机。还有,安防工程是一个涉及区域广大的电气连接系统,这A点发生了静电感应,摄像机与接地立杆是等电位了,但是远处没有发生静电感应区域B的接大地的摄像机或主机,二者之间却制造了不等电位的环路连接”——这就是上面说的没有区域大系统电磁兼容观念和意识造成的错误;

4 雷电电磁感应指的是雷电电磁波对导线的电磁感应。暴露在外部空间的导线——电力线、监控传输线,金属立柱,金属支架等等,都可以接收到雷电电磁波的感应电流或电动势。雷电电磁波脉冲是毫微秒级的高压短脉冲,它的频谱,可以扩展到几十到几百兆赫以上。这么高的频谱,接地线也都失去了常规的接地意义。一根几米几十米长的接地线,此时也变成了接收天线,对高频来说,它们增大了天线有效接收面积,可以使系统接收的电磁脉冲能量更大,更高。对于这种雷电电磁感应,传统的避雷针系统是无能为力的。所以,这才是弱电系统、安防工程必须考虑的现实问题;

5 对于室外、超出已有防避雷系统有效保护范围的一些监控点应该考虑设独立避雷针,使这些点位的摄像机等安防器材在避雷针有效保护之下安全运行。实在要把摄像机系统支架安装在避雷针立柱或塔架上时,必须做好摄像机机壳,视频线BNC头,电源线,控制线等与避雷针接地立柱的绝缘,要高强度的绝缘.这应该是上面引用的第一类观点所说:为防止电磁感应,沿电线杆引上的摄像机电源线和信号线应穿在金属管内以达到屏蔽作用,屏蔽金属管的两端均应接地的正确理解——屏蔽线缆、与大地绝缘。而第二类观点错误的把它们接在一起——接大地;

6 安防系统的防雷是为了保护安防系统的安全运行,这应该是第一原则。前面引述的所谓前端等电位连接接大地的意见,其实践结果是引雷,是制造地环路,制造安防系统的安全隐患(后面有进一步分析)。

7 防雷厂家的产品,包括某些“X合一防雷器厂家,都没有公开明确自己产品的接地关系,有的就是把视频防雷器的接大地点与视频信号地(摄像机壳、BNC外壳、电缆屏蔽层)短路。如果不考虑地环路问题,这种防雷器连接方式还不如就拉根接地导线更简单,更方便,更便宜!

    我国的防雷源于强电系统,但防雷进入安防行业就应研究安防行业的特点和实际情况,那些有口就接大地的做法,只能是专业的外行做法。把建筑物防雷采用的等电位体概念,错误的用到安防系统,天真的设想出一种区域系统等电位体,这不仅是异想天开的错误,更是系统安全的杀手;下面来分析这个问题。

【什么是地环路】

1 地面不同点的电位是不相等的,简单说来,这是与电网系统用电平衡状态,接地点方式和位置,零线和地线的关系(开路或短路),大功率用电设备运行状态、接电方式和接地方式,线缆长度和类型等等因素都有关系。由于导线存在电阻,地电位相等是相对的,电位波动和不相等是绝对的。当三相电网发生不平衡故障时会引起地电位剧烈变化,局部地电位可以瞬间升高几十到几百伏,直到故障排除。对于工程应用,我们只需知道不同点的地电位是不同的,波动的,这是客观现实。

2 室外摄像机A,安装在户外一个金属立柱上,监控室主机系统设备机壳做了安全接大地,视频线把摄像机和主机用BNC联系起来.这时,就会形成摄像机——视频线——主机——地面——摄像机的电气连接回路,这就是地环路的概念。假如A点地电位,相对于主机点的大地有10VAC电位差,这个电压就加在了视频电缆的屏蔽层两端了,于是在摄像机和主机之间的视频信号地线上,就可以等效出一个干扰电压信号源和一个地电阻,这个电压可以通过视频传输电路两端的匹配电阻与芯线构成环路,在75欧姆负载上产生干扰信号,这就是常见的地环路干扰。如下面图一所示。 
 

3 一个监控系统如果有多个摄像机安装在金属立柱、金属塔架上,这些摄像机就都接了大地,系统就会形成许多复杂的地环路。如果说安防工程商这种接大地是无意的接大地,那么上面引述的防雷厂家第二类观点”——前端等电位连接,就是一种人工制造地环路的典型例子。
4
 一个典型的地环路干扰照片(图二)

 

 


[attach]43818[/attach]
[attach]43819[/attach]

作者: gyxgg    时间: 2010-3-11 11:35

【地环路是安防系统最大的安全隐患】

    由于存在地环路,当地电位差较低时,可能表现为对图像的干扰。模拟实验表明,在视频75欧姆负载上,干扰信号低于20毫伏左右时,一般感觉没有干扰,大于20毫伏就可以看到干扰,幅度越大,画面的干扰越明显;500—1000毫伏以上时,图像不稳,扭曲,甚至DVR显示器感觉无视频信号了。地环路干扰不属于常规意义上的无线电磁干扰,它是典型的把地电位人为引入弱电系统的错误设计和施工引起的假干扰。多数抗干扰器对抑制这种干扰有一定效果,但是这种抑制,实际只是掩盖,并没有消除安全隐患。

    当电网发生不平衡故障时,这个地电位差和干扰就会突变到几十伏,几百伏或更大,加在视频电缆两端的摄像机输出电路和主机的输入电路上,设备可以在瞬间被烧毁,被击穿,造成永久性损坏。据了解,安防系统很多所谓被雷击坏了案例,实际上多数是这类地环路问题造成的。

    地环路是安防工程重要的系统杀手,抗干扰器也难逃厄运,曾有一个系统6套抗干扰器同时瞬间烧毁的案例,包括无源电路的75欧姆电阻、电位器都被烧毁。烧毁摄像机,烧毁采集卡的工程案例每年都屡见不鲜。值得注意的是:和雷电电磁感应ns级的脉冲不同,这类地环路高压冲击是持续性的,直到电网故障排除为止。

    上述摄像机外壳与金属立杆连接后,不存在电位差;摄像机更安全的做法,由于制造了许多地环路,当雷电袭来时,同样制造了巨大的电位差,对监控系统同样会造成破坏。

    地电位差的事先考察和测量方法目前还未见报道。地电位差是不稳定的,平时可能很小,可能看不出有什么影响,但不要因此就麻痹大意、失去警惕。除非你能保证运行电网永远不发生故障。

    防雷器的实用功能也应该是防雷电电磁感应,指闪电电磁波对线缆的电磁感应脉冲也能防范。但是如果你买的防雷器对于视频信号地和接大地点是短路的,那可要小心了,因为它将是制造监控系统地环路安全隐患的元凶,这种东西是典型的品牌假货

    【安防系统接大地应该怎么做】

    EIE实验室的模拟实验和几年来工程经验总结,对安防工程设计施工中的接地提出如下建议:

1 安防系统可以,也应该在建筑物和供电防避雷系统保护范围之内安全运行,保护责任在甲方,不在安防工程方。在已有防避雷系统保护范围之外的室外摄像机和传输线缆都应该设立独立避雷针,穿金属管或埋地保护,并保持绝缘关系。

2 安防系统单点接地原则:即只有主机系统一点接大地,这是安全接地,确保操作人员安全;这也是泄放系统静电的安全通路;

3 系统所有前端摄像机都要和大地绝缘,包括摄像机外壳,BNC外壳,视频信号地,直流电源地,解码器的地等都要和大地绝缘。系统中如果远处有分控点,分控机壳也不要接大地,这也从工程案例中得到证实。

4 摄像机,传输设备,数据通信设备等,本身已经具有防雷电电磁感应功能的,就不需要再加防雷器了。没有防雷电电磁感应功能的设备,可以选用合格的防雷器解决。值得注意的是:自带防雷电电磁感应功能的设备,如果能紧密结合实际电路设计,其有效性要优于通用防雷器性能。这里我们不做进一步探讨。

    本文从防雷接地谈监控系统的接地的结论很简单,这就是安防系统单点接地原则。

 


作者: strongclx    时间: 2010-3-11 19:52
我顶!都进来说说!
作者: 侯门电脑    时间: 2010-3-11 20:25
嗯,学习了,在实际工作中确实需要加以注意
作者: zhujie    时间: 2010-3-11 20:37
学习了,收藏起来慢慢看
作者: 龙行天下CHY    时间: 2010-3-11 21:46
精辟啊,希望斑竹加精,学习了,也希望高手们多发这样的贴子
作者: chenanyu2008    时间: 2010-3-11 21:55

好贴,收藏,学习!


作者: bcjun229    时间: 2010-3-11 22:14
好贴 学习了
作者: angelo1732    时间: 2010-3-15 17:02

学习了  谢谢


作者: tkwz2000    时间: 2010-3-16 09:08

学习


作者: bjxrtd    时间: 2010-3-16 10:58
说得很好,有道理
作者: eiaing    时间: 2010-3-16 15:28
<从不合理的防雷接地来看监控系统的接地>```·····支持楼主···!!!支持··
作者: huixiong2009    时间: 2010-3-17 11:44
不错,慢慢学习。
作者: 麻辣痞子    时间: 2010-3-17 11:46
实际施工中,绝大多数都没有按照这样子做啊
作者: fpch8852    时间: 2010-3-17 13:01

新来的,多多指教!!!


作者: 溪亭    时间: 2010-3-17 13:08

看来,现论一定要结合实际才可以呀

学习了


作者: 皆庆安防    时间: 2010-3-19 10:44
学习学习····
作者: oldsoft    时间: 2010-3-25 17:22
精品,很有用的东西,可现实中都没这样做,大家都在为自已做了个不定时炸弹,真是可怕!
作者: szxd    时间: 2010-3-25 17:57
了解
作者: eie1992    时间: 2010-3-26 11:33

让不了解的人,了解;

让误导别人的商家,自律;


作者: tangxqcn    时间: 2010-3-26 13:16
每天回两个贴,多久能够100分啊
作者: wengzheng    时间: 2010-3-26 13:46
如果都要安装国家标准做,谁都挣不到钱了!
作者: bzhj    时间: 2010-3-26 14:07

学习了!做工程的时候真没有注意这个问题


作者: zhonghguo    时间: 2010-3-26 16:20

挺深奥,看明白要时间。


作者: oldsoft    时间: 2010-3-27 15:18
学习了!!
作者: skyfeng    时间: 2010-3-27 19:29
学习了。
作者: flypigeon    时间: 2010-3-27 21:18

好东西,谢谢 楼主转这样的好贴子,顶记。


作者: sqzxm    时间: 2010-3-28 12:13

值得学习


作者: xtlisq    时间: 2010-3-29 18:57
学习
作者: wintelsystem    时间: 2010-3-29 21:09
要是能有图和实例一起介绍,就完美了
作者: 聚大安防    时间: 2010-3-29 23:22

楼主说的 很不错  很详细 ,谢谢了,

我先前在一个工厂的监控,就是 出现了楼主文章图片的扭曲画面,原因是在工厂里面过线的摄像机有干扰,类似雪花一样的干扰,满屏都是,后来吧摄像机前端的视平线的屏蔽层接在了铁皮厂房的铁皮上面,结果就出现画面扭曲的 现象,(监控主机接了办公楼的 公共地)后来加了视频抗干扰器,图像就没有出现扭曲了,有干扰的时候也没有那么厉害了,可是干扰还是存在,不知道干扰出在哪里,希望高手出来解决,说明:不是电机启动的干扰,因为工厂放假的 时候还有干扰


作者: 聚大安防    时间: 2010-3-29 23:23
知道的 加我QQ:77641022
作者: eie1992    时间: 2010-3-29 23:29

“摄像机前端的视平线的屏蔽层接在了铁皮厂房的铁皮上面”

 

不对的。应该把摄像机与铁皮屋绝缘,屏蔽层也不要碰地或铁皮屋。

系统智能有主机一点接大地。


作者: eie1992    时间: 2010-3-30 10:22
 

一个触目惊心的工程案例

网友Dqniulei    2010-3-29 17:04:00 提供:
以前我有个工程,就曾经被雷劈过,当时前端监控杆上有避雷针,也做避雷器了,可是还是避免不了被劈,前端所有避雷器全部烧毁,中心主机、报警主机全烧、解码器、云台
烧毁60% 唯一保住的是摄像机,不过几个月过去问题频频…… 始终想不过什么也办法。工程差点亏了!
哪位大虾给分析下什么原因做成这个结果??

避雷针“引雷”(雷电放电超高压),地环路“引浪”(地点为浪涌电压),又通过视频线、控制线、集中供电电源线引导主机上,威胁全系统设备安全。两颗“定时炸弹”,任一个一旦爆发,就会发生
类似上面案例的后果。


作者: czh429323553    时间: 2010-9-19 17:44
学习了!
作者: 钟心剑    时间: 2010-9-19 21:35
20楼的说有很对。有些防雷厂家为了工程商多购买自已的产品,往往多会这样做。
作者: aatyfth    时间: 2010-9-27 10:29
精华中的精华哇,收藏了
作者: hongxiaokun    时间: 2010-9-27 10:42

xue xi


作者: 幻影屏    时间: 2010-9-28 21:45
以后干活一定注意单点接地
作者: xjayang    时间: 2010-9-28 22:08
嗯,学习了,在实际工作中确实需要加以注意


作者: asdopiu    时间: 2010-9-29 15:37
不错的东西 收藏起来慢慢看
作者: jiaotou1978    时间: 2010-9-30 10:59
好,支持楼主
作者: liuxiaohh8    时间: 2010-10-1 10:29
学习了,在实际工作中确实需要加以注意
作者: skyfeng    时间: 2010-10-1 12:25
学习了。
作者: kerrylid    时间: 2010-10-2 17:22
以下是引用gyxgg在2010-3-11 11:35:00的发言:

3 系统所有前端摄像机都要和大地绝缘,包括摄像机外壳,BNC外壳,视频信号地,直流电源地,解码器的地等都要和大地绝缘。系统中如果远处有分控点,分控机壳也不要接大地,这也从工程案例中得到证实。

       那就是说,前端放置光端机等设备的机箱接地,信号线路都不接地。我们前端基本都用避雷器。。。

作者: eie1992    时间: 2010-10-2 18:49

“   那就是说,前端放置光端机等设备的机箱接地,信号线路都不接地。我们前端基本都用避雷器。。。”

光缆传输可以把系统分成前后两部分,每个部分里的设备都有直接电气连接关系。每个部分还是单点接地,特别要做好前端接地处理:

例如,前端采用了4路光端机(发),就把它看成这部分的“主机”,机箱接地实际各路摄像机BNC都和机箱共地;4个摄像机一定要和大地结缘;

防雷这部分也是单独考虑,直击雷防护要用独立避雷针,不要把摄像机立杆做成避雷针。感应雷防护用的防雷器,要选对设备,所谓防雷器接地泄放雷电流的的产品,要多打个问号了,因为接地没有用。


作者: qsjdl    时间: 2010-10-3 18:10
 精品,谢谢楼主
作者: qwp20306    时间: 2010-10-3 18:15
学习了,收藏咯
作者: zoomen    时间: 2010-11-18 21:16
哎,受教了
作者: bojian    时间: 2010-11-19 07:44

瞅瞅


作者: szkswgh    时间: 2010-11-19 07:57
一般都没这么做
作者: shilei    时间: 2010-11-19 08:54
不错,学习了
作者: 0573niu    时间: 2010-11-19 09:04
做起来好难,谢谢楼主贡献
作者: xuliya282    时间: 2010-11-19 09:08
 学习学习·
作者: hepuzi    时间: 2010-11-19 09:31

学习了。


作者: panzhuoxin    时间: 2010-11-19 09:35

作者: 行遍千山万水    时间: 2010-11-19 09:48
学习。。。。
作者: cn2dy    时间: 2010-11-20 12:21
学习了
作者: 张超天马    时间: 2010-11-21 09:28
学习了
作者: tianyazhuixue    时间: 2010-11-21 10:40
学习了,写的很详细。
作者: 树欲静    时间: 2010-11-21 13:24
实际施工中很多都没怎么注意,偷赖很多,汗一个`
作者: xhhdeyouxiang    时间: 2010-11-23 10:53
学习
作者: popo    时间: 2010-11-24 15:39

好东西收了


作者: 居于网    时间: 2010-11-24 16:23
我做的一个小项目也被雷打了,还好,只是硬盘录像机打坏了(有几路视频出现串相现象),想起来怕怕。
作者: shitouyl123    时间: 2010-11-25 09:49

新手学习请指教


作者: amwwd    时间: 2010-11-26 16:29
学习了
作者: 诅咒封号的    时间: 2010-11-26 17:25
学习了,这个真不错。
作者: enseng    时间: 2010-11-26 17:45

碰到过接地反倒不清晰的情况。

受了


作者: gzdxrq    时间: 2010-11-26 18:41

很有用的东西


作者: FifthDimension    时间: 2010-11-26 20:15
干扰问题对于视频监控来说确实是很头疼的一件事,常常让人无从下手!
作者: segui828    时间: 2010-11-26 21:00
学习了,以后还能希望看到楼主发这样的帖子,让我们这些新手学学!
作者: linjianma0917    时间: 2010-12-2 16:15
太牛了,厉害,高手
作者: rabochen    时间: 2010-12-2 21:51
谢谢楼主!
作者: laotietou    时间: 2010-12-3 09:46
【安防系统接大地应该怎么做】

    EIE实验室的模拟实验和几年来工程经验总结,对安防工程设计施工中的接地提出如下建议:

3 系统所有前端摄像机都要和大地绝缘,包括摄像机外壳,BNC外壳,视频信号地,直流电源地,解码器的地等都要和大地绝缘。系统中如果远处有分控点,分控机壳也不要接大地,这也从工程案例中得到证实。

    这一条根本没有办法做到。


作者: 甲乙丙    时间: 2010-12-3 10:25

学习收藏

 


作者: woxinrufeng    时间: 2010-12-3 10:51
让无知的监理自惭形秽,让无理的甲方承担责任,让验收工作正常进行。
作者: lanhero    时间: 2010-12-3 12:08
lz说的不错,其实这个问题一直困扰我,也问了很多相关人士,都没有一个确定的答案,最简单的一个问题,对于室外金属立柱上安装的摄像机,到底接地好还是绝缘好,如果绝缘好,如何操作。对于摄像机外壳,云台,支架都是金属的,安装件(螺丝)也是金属的,就这种情况下,如何能做到和立柱完全绝缘。所以也希望有大虾赐教。
作者: ddsc    时间: 2010-12-4 10:13

请问,出现地环路,怎么解决,一处工地一直有这种现象,到现在没搞好,还影响其他视频信号,本来是二对光端机,后来又加了二对,把信号全分开,时间一常还是会出现问题,现在就不去搞他了。


作者: ddsc    时间: 2010-12-4 10:14

请问,出现地环路,怎么解决,一处工地一直有这种现象,到现在没搞好,还影响其他视频信号,本来是二对光端机,后来又加了二对,把信号全分开,时间一常还是会出现问题,现在就不去搞他了。


作者: eie1992    时间: 2010-12-4 10:48
以下是引用laotietou在2010-12-3 9:46:00的发言:
【安防系统接大地应该怎么做】

    EIE实验室的模拟实验和几年来工程经验总结,对安防工程设计施工中的接地提出如下建议:

3 系统所有前端摄像机都要和大地绝缘,包括摄像机外壳,BNC外壳,视频信号地,直流电源地,解码器的地等都要和大地绝缘。系统中如果远处有分控点,分控机壳也不要接大地,这也从工程案例中得到证实。

    这一条根本没有办法做到。

不是根本没办法做到,而是不想做到,因为还不明白必须做到的道理,单点接地是安防工程安全设计基本原则,有了教训之后你才会明白。


作者: eie1992    时间: 2010-12-4 10:54
以下是引用ddsc在2010-12-4 10:14:00的发言:

请问,出现地环路,怎么解决,一处工地一直有这种现象,到现在没搞好,还影响其他视频信号,本来是二对光端机,后来又加了二对,把信号全分开,时间一常还是会出现问题,现在就不去搞他了。

“系统单点接地”,电缆直接连接的系统,主机一点接大地;你这种光缆传输系统,可以按照光隔离分成几个分系统,如一台多路光发射机连接的摄像机设备,属于一个分系统,只把光端机接地就可以了;

单点接地是消除地环路隐患的彻底解决办法。


作者: eie1992    时间: 2010-12-4 11:05
以下是引用lanhero在2010-12-3 12:08:00的发言:
lz说的不错,其实这个问题一直困扰我,也问了很多相关人士,都没有一个确定的答案,最简单的一个问题,对于室外金属立柱上安装的摄像机,到底接地好还是绝缘好,如果绝缘好,如何操作。对于摄像机外壳,云台,支架都是金属的,安装件(螺丝)也是金属的,就这种情况下,如何能做到和立柱完全绝缘。所以也希望有大虾赐教。

明白了道理,就应该从设计方案入手,事先不考虑好,事后补救,会有一定难度,那也要设法解决。绝缘的方式很多,有人用木板,有人用橡胶垫,有人用塑料摄像机支架等等。


作者: shileinet    时间: 2010-12-4 13:13

不错不错,学习了

 


作者: gaojun    时间: 2010-12-4 16:40
拿分
作者: swb519    时间: 2010-12-4 21:25
实际施工中,绝大多数都没有按照这样子做啊
作者: zhanyu2008    时间: 2010-12-6 15:17
慢慢看一下吧。
作者: qsjdl    时间: 2010-12-6 21:59
 解惑,谢谢
作者: xiaoyu6210127    时间: 2010-12-7 09:31
顶~~
作者: by050624208    时间: 2010-12-7 12:18
果然厉害啊,学习了
作者: 阿斯顿马丁    时间: 2011-1-19 16:04
学习了。。。楼主辛苦了。
作者: alinux    时间: 2011-1-19 21:51

问题是,大多数的人都不会按规定去做,就我现在参与的一个工程一样,NND,施工的人说我那些规范全是网上抄的,然后做的时候又按自己的想法去做,,哈哈,到后面,能不能通过验收还是个问题,唉,在中国,技术不重要,只要业务员。。其它的就是忽悠


作者: 古月风云    时间: 2011-1-19 22:49
说的不错!
作者: satellitepro    时间: 2011-1-20 11:24
 数字电路多点就近接地,模拟电路单点接地。作者据的那个例子的干扰太典型了!
作者: eie1992    时间: 2011-1-20 18:18
以下是引用satellitepro在2011-1-20 11:24:00的发言:
 数字电路多点就近接地,模拟电路单点接地。作者据的那个例子的干扰太典型了!

数字传输系统,不怕多点接地的地电位环路?


作者: ericigj    时间: 2011-1-27 21:30
神贴,学习了不少叱
作者: becess    时间: 2011-1-27 22:48
过来学习了
作者: xudapao110    时间: 2011-1-27 23:51

感觉确实很深奥啊 学习学习~


作者: myhaohao    时间: 2011-1-28 09:01
防雷很重要啊  我原来在一个公司 打雷就烧了好多次 包括摄像机和录像机




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2