今天刚谈下个小项目周界:本人刚入行,技术不怎么行。望各位家友帮出出主意~~
项目概况:四面围墙约400米,其中有面墙高出别的一米多;
业主要求是:连动报警(触动红外是警笛响起,需装8个:同时射灯亮起)
报警主机带遥控功能,报警之后可遥控关闭(需17个,人手一个)
带备用电源(不供连动射灯)
小弟现想咨询:
该方案怎么实现,什么设备有这些功能。做完这整套周界系统项目包括的所有设备有什么。
或者大家有什么资料可以给我发份~~谢谢!
qq:510685168
今天刚谈下个小项目周界:本人刚入行,技术不怎么行。望各位家友帮出出主意~~
项目概况:四面围墙约400米,其中有面墙高出别的一米多;
用霍尼韦尔的安定宝吧,算是价廉物美的报警产品了!
业主要求是:连动报警(触动红外是警笛响起,需装8个:同时射灯亮起)
用VISTA120主机,配合4204联动模块!
报警主机带遥控功能,报警之后可遥控关闭(需17个,人手一个)
没用过,不知道
带备用电源(不供连动射灯)
一般报警都是自己配蓄电池了,安定宝主机也必须接外接蓄电池,不然会持续报警!
小弟现想咨询:
该方案怎么实现,什么设备有这些功能。做完这整套周界系统项目包括的所有设备有什么。
VISTA120主机一台;
编程键盘6160一个;
红外对射4对150米的;(有高低落差要看现场)
支架8个;(有高低落差要看现场)
12VDC电源16个,(红外对射8个,喇叭8个);
12VDC防水喇叭8个;
4204模块2个;
线路方面:
电源线:RVV2*1.5线,用来做电源线,最好是220V到后面用12VDC电源变压整流;
信号线:RVVP2*1.5
蓄电池一个,容量看甲方要求了。
或者大家有什么资料可以给我发份~~谢谢!
qq:510685168
该项目用到的主要报警设备:
1、总线报警主机(可编程联动)
2、带继电器输出地址扩展模块
3、大功率继电器
4、前端探测器和电源
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |