标题: [原创]四个接地体,接地电阻2.2欧,算不算高? [打印本页]

作者: csyaho    时间: 2010-1-22 17:06
标题: [原创]四个接地体,接地电阻2.2欧,算不算高?

计算机机房做的防雷单独接地系统,用了4个接地体,连接用4x40的扁钢,昨天摇了下,2.2欧~~~

好像高了点吧?标准是不是4欧


作者: 子时曰    时间: 2010-1-23 10:13
可以,小于4欧.
作者: laholi    时间: 2010-1-29 10:50

楼主也真搞笑,这样还算高吗?


作者: chunyu0615    时间: 2010-1-29 11:46
单个接地 4欧,联合1欧,规范是这样,哪那么标准
作者: x81003669    时间: 2011-9-21 15:17
怎么这样了??
作者: 暖春堂    时间: 2011-9-29 11:28

这样的接地算是相当的不错了哦


作者: njkxj001    时间: 2011-10-13 20:23
不高
作者: jzg99    时间: 2011-10-19 10:04

这样的接地算是相当的不错了吧


作者: 乾嘉永恒    时间: 2011-10-25 16:23

 

符合规定,计算机机房 接地电阻≤4Ω


作者: 深圳阳光    时间: 2011-10-26 13:52

这样难道还不满意吗


作者: anyany532    时间: 2011-10-27 10:03
学习
作者: kantxu    时间: 2011-10-27 10:34
不大于4
作者: zflzxx    时间: 2011-10-28 00:05
不错啊,我就做不到这么低