千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [建议]机房地板的问题 [打印本页]

作者: caozhenyuan6    时间: 2009-12-30 09:14
标题: [建议]机房地板的问题
我做了个机房工程,地板还没铺,有人给我建议地板与墙面结合处焊接角铁,角铁要绕机房一周,这样保证地板与墙面缝隙最小。说直接在靠墙的地方放地板支架不合适,,我想问下各位大虾有什么好的方法吗??本人第一次做机房,,问下大家是怎么处理这块的,,有什么好的建议!
作者: 逆鱼    时间: 2009-12-30 10:01

一般都是做不锈钢踢脚线

 本来想上传张图片给你看看,不知道怎么上传!!嘻嘻!


作者: mowen1314258    时间: 2010-1-2 22:56

这样做的好处:1、可以利用四周角铁充当机房抗静电接地

                    2、加强地板于墙面接触是的强度

                    3、整体地板的牢固


作者: md3230335    时间: 2010-1-4 13:51
最好做个地脚线就可以保持美观了
作者: caozhenyuan6    时间: 2010-1-5 18:20
有不锈钢的踢脚板!
作者: baoxin2008    时间: 2010-3-5 15:50
退一步讲,机房边缘没有人去踩,防静电地板支架完全可以呀,
作者: ljjfn216    时间: 2010-3-5 16:27
这种做法是可以让地板与墙面缝隙变小,但如果你焊的不平整,效果就会适得其反,呵呵。
作者: gaoyimin    时间: 2010-3-5 16:46
我见过做机房的就是用靠墙面40角钢支撑,这样地板与墙面缝隙很小,比用支架要好施工,再结合踢脚线就更完美!


作者: 原野清风    时间: 2010-3-5 17:00
用万能角钢
[此贴子已经被作者于2010-3-5 17:00:28编辑过]

作者: rototy    时间: 2010-3-6 08:28

静电地板就可以了 啊

 


作者: fhq1983    时间: 2010-3-6 09:39

      地板与墙面缝隙大小和用不用角铁焊接没关系,只和安装工在收边切割地板的精度有关,也就是说缝隙大小,由工人的技术决定。一般来说,只要条件允许,在墙面四周焊接角铁是比较好,这样地板安装起来比较稳固,也能避免有些地方放不了支架的问题。

      不管装不装踢脚线,一般地板和墙的缝隙都是越小越好,因为缝隙大了,人走动得多就会引起地板松动,造成错位。

      踢脚线有好几种:常用的有铝塑的、不锈钢的和陶瓷的。陶瓷的比较耐用,也美观,铝塑的也还可以,不锈钢刚装上去是比较好看,但一旦腐蚀或者表面光泽没了,就很难看。

 

 


作者: couragecom    时间: 2010-3-11 09:31

墙面、地面找平很关键。。。墙边的小缝可以用踢脚线


作者: 大小人物    时间: 2010-3-29 11:44
好像都可以用踢脚线的
作者: 练梓亮    时间: 2010-9-8 10:43
12楼很专业!!我们一般都做不锈钢踢脚线
[此贴子已经被作者于2010-9-8 10:45:40编辑过]

作者: 新不了情    时间: 2010-9-8 11:02

在防静电地板下与墙面结合处是最好用角铁支撑


作者: 无敌战舰    时间: 2010-10-10 10:24
用木方经济!
作者: 以前的回忆    时间: 2010-10-11 10:17

用无缝地板就不错

 


作者: wanglianhai    时间: 2010-10-12 09:07

如果周边用角铁做的话,对施工技术要求高了,如果技术不好,做完还不如用地板腿呢!还有踢脚建议一定要做。


作者: liqun118    时间: 2010-10-13 12:04
机房内用木方防火怎么办处理?
作者: mibing    时间: 2010-10-19 17:45
做不鏽鋼的踢腳線啊
作者: 无敌战舰    时间: 2010-11-15 15:49
刷防火涂料,面积太大的话但最好不用木方,用30角钢刷防锈漆。
作者: 阿柳    时间: 2013-10-11 09:56
哈哈,都是挺有经验的啊,高手如云,好好学习!




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2