呵呵不好意思我问个小问题

如果所有点设备接到等电位地网中在由地网引到 大地、

那雷击时候如果设备有感应电那会通过地网传到另一台机子上的!?吗


作者: liuyun0517    时间: 2010-1-6 17:22
怎么没人回答啊!???
作者: z.x    时间: 2010-1-20 12:36
如果单纯说设备因雷击产生的感应电,如果不是离避雷引下太近而且没有屏蔽措施的话是不会产生的。感应雷不是所有条件都产生的,需要金属的长度、体积达到一定程度才会产生。现在钢筋混凝土的建筑对直击雷、感应雷的防护是非常不错的。但是如果是因为地电位引起的感应就防不了了。既然设备不会产生感应就不会发生传的问题。感应大都是在线路、金属管路、桥架等部位产生的。如果有的话所有连接的设备都能被击道
作者: jerrydd    时间: 2010-1-20 12:55

地网越大,被雷击的可能越大。。。


作者: 大胡子88    时间: 2010-1-20 15:54

所以要就近接地(主钢筋)。


作者: 不断随便能    时间: 2011-5-25 09:55
学习中,家里的等电位,是干什么用的?
作者: xiangzis    时间: 2011-6-6 12:22
雷电进入地网,就很快被大地吸收,通常不会出现这种现象~~~
作者: njkxj001    时间: 2011-10-12 21:39
等电位是防止电位差造成危害