标题: HONEYWELL报警系统疑问解答帖
各位在使用HONEYWELL报警系统时,遇到什么问题时可以跟帖,尽可能及时为各位解答。包括236T PLUS  238C PLUS  2316T PLUS    4110DL  VISTA-10P  VISTA-20P  VISTA-120  VISTA-250  FE-100   685等等
作者: HUGE    时间: 2009-9-23 14:44
23系列说明书[attach]41283[/attach]
[attach]41284[/attach]
[此贴子已经被作者于2009-9-23 14:45:17编辑过]

作者: HUGE    时间: 2009-9-23 14:50
2316  和其他主机说明书太大无法上传     [attach]41285[/attach]

作者: 风雨安防    时间: 2009-9-23 21:27

VISTA-120  接报警中心是在怎么编程谢谢,346321597

 


作者: 金陵客    时间: 2009-9-23 22:16

如果再把主机周边的一些产品再说出来就更好了.


作者: fize    时间: 2009-9-24 08:58

您好,我想问一下,我在给某单位做C&K技防(周界报警)的时候,已经按照236 PLUS的简易编程给编写了程序,但是为什么在110指挥中心收不到已经布防的消息(没有提示某某单位已经开机),只是显示出某某单位——测试报告正常。

 

资料:

110指挥中心的监察者数据库里已经有数据了。写着:用户——某某单位——类型:System 236——帐号:009002。

 

编程:

1、进入编程:012345*0#

2、通讯部分:

07111111#

08000000#

09011100#

0*0 5353#

0*1 009002#

0*2 723805#

0*3 1 *4 0000#

0*5 723805#

10 1 *4 0000#

12 723805#

13 1 *4 0000#

3:防区部分:1*1 115110#

一防区:1*3 111220#

二防区:1*4 111220#

三防区:1*5 111220#

四防区:20 111220#

 

 

请帮我检查一下,谢谢。

 


作者: HUGE    时间: 2009-9-24 10:59

VISTA-120  接报警中心是在怎么编程

120要与报警中心连接   首先是  编报警中心电话号码  用户账号  通讯协议

 

*30      拨号方式                                                                               

            1 = DTMF音频拨号方式                  

 

*31      交换机外线号                                                                               

            当主机使用分机线时,输入拨外线的号码。最多4个2位数: 00-09; B-F (11-15),输入不足四位数以★结束。

*32      首个用户帐号       (分子系统设定)

            4位16进制数,该码将报到第1中心,若只使用3位以★结束                                   

            输入:00-09; B-F (11-15).

*33      第一个电话号码           

            首个电话号码,总共可以有17 位: 0-9; #11(*), #12(#), #13停顿 2秒。  输入不足17位以★结束。 

*45      首电话号码通讯格式                                                                       

            0 = 低速格式                     2 = 高速扩展格式

            1 = Contact ID                  3 = Ademco 特快格式

            Selects the reporting format for use on the primary telephone number.

设置好这些之后,我们要在防区编程里面设置防区报警报告码

具体设置是:41408000 *93 1 1 

进入防区编程之后 设置防区类型  所属子系统   接着就是 

Report Code这步   在这里我们需要设置成1111     如果这步我们设置成00 00 的话 那这个防区报警之后,主机是不会拨号传输数据的,每个防区都要设置。

设置好这些之后,我们还需要设置 布防 撤防 故障  测试 恢复报告吗   具体操作也是在*93菜单  

REPORT CODE PROG

1 = YES    0 = NO      0

设置需要报告的报告吗   要报告就设置成1就OK  不为0就可以,具体看下表

 

报警代码                                                                      恢复、监视码     系统组 #1

                                       

防区报警代码                   报警恢复                               外出布防

                                        故障                                      撤防

                                        故障恢复                               电池电压低

                                        旁路                                      电池电压恢复

                                        旁路恢复                               AC 掉电

                                                                                     AC 恢复

                                                                                     周期盗警测试

                                                                                     加电

                                                                                     取消

                                                                                     编程防拆

                                                                                     回叫请求

系统组 #2                        系统组#3                             

留守布防、                       撤防过早                              

时间设置,事件复位         布防过早                              

事件登记满 50%, 90% l    撤防过迟                              

事件登记溢出                   布防过迟

防区自动旁路                   撤防失败

用户自动旁路                   布防失败

最近布防                          自动布防失败

                                        时间表改动

 


作者: HUGE    时间: 2009-9-24 11:00

除了主机,其他配件 模块 探测器,有问题大家都可以上来探讨的


作者: HUGE    时间: 2009-9-24 11:12

FIZ E 兄弟  你们中心还是用的CK-Module接警模块   你说的接受不到布防信息,是指中心收不到所有报警  撤防等信息吗?

236的通讯编程没错,电话号码  格式 用户账号都没错    布撤防, 防区报警报告吗都没有修改按照默认的吗?你的主机设置的防区都是延时防区,主机布防都有10秒的延时时间,触发到报警都是10秒,看看是否操作错误

第2中心电话号码  账号   还有遥控编程都没必要设置

 

0*5 723805#

10 1 *4 0000#

12 723805#

13 1 *4 0000#

 


作者: HUGE    时间: 2009-9-24 11:22
[attach]41295[/attach]
4208SN模块地址表格
作者: bigsizeme    时间: 2009-9-24 12:24
好想下来看看啊!
作者: xmtaige    时间: 2009-9-25 13:54

好强啊 ,我喜欢


作者: xmtaige    时间: 2009-9-25 13:57
对了楼主有个比较急的事想请教下:我这里有的CK猫接警,现在CK猫被雷劈了(公安可能太黑了)我只是负责维护的。现在买不到CK猫,公安局又不肯换成接警机,有什么办法解决吗?谢谢了
作者: gzaleph    时间: 2009-9-25 14:50

楼主,我客户想弄成这么个效果:一个店面的防盗系统,白天有人进来,有提示“欢迎光临”,晚上有人进来“警报,有小偷”咋整啊?


作者: HUGE    时间: 2009-9-25 15:16

陈老板  

整个语音播报器   与报警器联动


作者: gzaleph    时间: 2009-9-25 15:24
以下是引用HUGE在2009-9-25 15:16:00的发言:

陈老板  

整个语音播报器   与报警器联动

这语音播报器可以区分白天与晚上么?

[此贴子已经被作者于2009-9-25 15:24:43编辑过]

作者: HUGE    时间: 2009-9-25 16:18

白天有人进来,有提示“欢迎光临    用一个迎宾器    报警的用报警  两个分开     不要用的那么麻烦


作者: 金陵客    时间: 2009-9-27 10:49

现在还有地方用接警猫接警吗?


作者: lidianming    时间: 2009-9-28 09:31
需要
作者: suliyx    时间: 2009-12-18 22:52
高手,问个问题,你觉得国外的大品牌谁做的最好?
作者: 游戏老王子    时间: 2010-4-13 10:09
谢了,先看看学习学习
作者: xghdhtsun    时间: 2010-4-13 10:37
我们用HONEYWELL的产品数量不多,不过用得太多的杂牌了
作者: beyondaoc    时间: 2010-4-14 18:24
我还在学习中,谢谢大家了哦
作者: syzhjun    时间: 2010-4-15 10:03

搂主你好,我现在有个问题,IP-Alarm1.0现在还有吗?如果想升级需要做什么工作?前端也需要升级吗?怎么升?

急等,谢谢


作者: 苏。智英小孙    时间: 2010-4-15 11:16
弱弱的问一句,各位通常说的接报警中心,是指怎么个接入法?
作者: shiwandong    时间: 2010-4-20 22:17

楼主你好,我在用CK236的报警主机通过电话线与接警机联网报警时,发现有的地方电话是用光交机接过来的时候,

报警主机的布撤防信号以及报警信号都不能传到我的接警机上。不知为何?请教了


作者: cdwangyu    时间: 2010-4-21 21:48

NB

 


作者: HUGE    时间: 2010-4-22 16:34

楼主你好,我在用CK236的报警主机通过电话线与接警机联网报警时,发现有的地方电话是用光交机接过来的时候,

报警主机的布撤防信号以及报警信号都不能传到我的接警机上。不知为何?请教了

现在很多地方都出现这样的问题,现在很多电信局的交换改造升级,导致有些地方的报警中心收不到前端报警主机的信号,这个问题是比较麻烦的问题,目前没有好的解决方法。现在很多中心在着手建立网络报警中心。