千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题:
[求助]UPS集中供电
[打印本页]
作者:
洋芋OO
时间:
2009-8-21 13:54
标题:
[求助]UPS集中供电
小弟最近接一工程,要求监控系统集中供电,2路电源经过双电源切换开关给UPS供电,UPS输出220V共给整个系统。
不懂强电,现有以下问题,请教高人指点:
1.双电源切换开关的进线:2路电源的线用3芯线,单项供电(1火1零1地),双电源切换器是4项的,怎么接线啊?
2.UPS(山特c6ks)的电源输入是单项的还是4项的?
谢谢高人指点,在线等答案。。。。。。
作者:
tsjy2009
时间:
2009-8-21 21:42
老弟真会偷懒,UPS是单相220V输入,只能接双电源的单相220V(一零一火),不会接还找个电工比较好。
作者:
洋芋OO
时间:
2009-8-23 00:40
谢谢啦,还好我设计的是单项供电。
作者:
qqdjq
时间:
2009-8-31 13:51
单项,地线另外接
作者:
wzj545
时间:
2009-9-14 09:05
路过,顶下
作者:
lxsyx
时间:
2009-9-15 12:03
好
作者:
powerkaka
时间:
2009-9-15 14:59
共同学习
作者:
tian7522782
时间:
2009-9-22 22:02
学习
作者:
seanbyrd800111
时间:
2009-9-24 17:20
你的问题出在双电源切换器上。建议把双路供电线路的进线改为三相(不是LZ说的四相,没四相的电)电源输入两路。但会有三相不平衡的问题,建议在其他两路上加点设备(空调、照明等等),每相功率在4kw左右和ups相当即可。
作者:
xjrqj
时间:
2011-4-3 21:51
学习
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/)