  008电视监控系统设计模块中说“

前端设备有室外和室内安装两种情况,安装在室内的设备一般不会遭受直接雷击,但需考虑防止雷电过电压对设备的侵害,比如安装在地下停车场等的摄像机等。而室外的设备则同时需考虑防止直击雷和感应雷。前端设备如摄像头应置于接闪器(避雷针或其它接闪导体)有效保护范围之内。为了施工方便避雷针一般架设在摄像机的支撑杆上,引下线可直接利用金属杆本身或选用Φ 8的镀锌圆钢或35mm2铜导线,此时应注意依据GB50198-94民用闭路监视电视系统工程技术规范》第2章、第2.5节、供电、接地与安全防护、第2.5.4条的要求,系统采用专用接地装置时,其接地电阻不得大于

为防止电磁感应,沿杆引上摄像机的电源线和信号线应穿金属管屏蔽。为防止雷电波沿线路侵入前端设备,应在设备前的每条线路上加装合适的避雷器,如电源线(220VDC24V)、视频线、信号线和云台控制线。这样做比较麻烦,问题比较多,且要受安装空间的限制,因此可以选择三合一或者二合一的监控摄像机多功能电涌保护器。比如MS CCTV-3/220、MS CCTV-3/024MS CCTV-3/024ACMS CCTV-2/220MS CCTV-2/024MS CCTV-2/024AC等。

 

摄像机立杆接闪时,摄像机壳和视频线上,就带有雷电反击电压,“穿金属管屏蔽”,“加装合适的避雷器”,就能防范雷电反击电压对安防系统的侵害吗?

 

那个规范允许把避雷针的雷电反击电压用视频线引到主机上?那种屏蔽能屏蔽掉视频线上带有的雷电反击电压?那种防雷器能把视频线上带有的雷电反击电压,抑制掉而自己不被毁掉?

 