千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)
标题: [讨论]请问如何采购UPS,主要的参数应该是什么呢? [打印本页]
作者: zhlucky226 时间: 2009-7-5 22:49
标题: [讨论]请问如何采购UPS,主要的参数应该是什么呢?
如题,哪位大侠能够提供UPS的选购标准啊,谢谢
作者: mengkai48532456 时间: 2009-7-6 15:22
学习中!
作者: s0435212 时间: 2009-7-7 10:11
1、计算所有网络设备包括服务器、pc、路由、交换机等所有设备功率的总和,所得的w数乘以1.5即为ups的容量(粗略的算法),然后,考虑到ups的输出功率等原因,除以ups输出功率因素,即为ups最终容量大小
2、电池容量:UPS功率因数 X UPS额定容量 X 后备时间(小时)/ UPS启动电压 = 电池容量,一般不建议客户将电池的后备时间放得太长,因为电池后备时间越长,意味着充电时间也越长
作者: welcomesun 时间: 2009-7-8 12:20
非常的专业!!
作者: 五柳先生 时间: 2009-7-8 13:54
请问一般UPS电源保修多久?
作者: 五柳先生 时间: 2009-7-8 13:55
容易坏吗?
作者: wangkaixiong 时间: 2009-7-17 14:08
UPS电源各个厂家的保修时间不一样,有的厂家是一年的保修期,也有的厂家是三年的保修期。
UPS不间断电源在正常使用下一般不容易坏,UPS的使用寿命跟UPS室的环境有很大的关系(例如:温湿度,洁净度等等),与UPS电池的放电次数,放电深度有关系。
作者: yuzhiguang 时间: 2009-7-17 18:47
非常的专业!!
作者: houseak1 时间: 2009-7-18 22:35
山特的好像不错~·
作者: dimely 时间: 2009-8-1 00:22
学习了
作者: shiyan0104 时间: 2009-8-3 10:01
UPS电池算法特别多,到底哪种算法更接近啊
作者: leetoby 时间: 2009-8-3 14:30
专业!
作者: 丫头1292 时间: 2009-8-3 16:45
受教了
作者: tomartin 时间: 2009-8-3 23:35
ups后面带设备的功率,ups的功率因数,需要备用的时间.
作者: jdeejp 时间: 2009-8-4 10:16
认真学习中!
作者: 狼情 时间: 2009-8-5 16:58
200台电脑 需要多大的啊
作者: fengyiying 时间: 2009-8-6 16:53
自己算哪!
作者: 西域之鼠 时间: 2009-8-15 21:46
认真学习!
作者: zhuhaitao 时间: 2009-8-24 16:04
首先不要买到假的 要跟厂家或者代理商多沟通
其次买电池的是很一定要跟厂家联系 代理商都不要相信
现在代理商那里的假电池做的比真的还真 什么防伪标志都有
如果不是技术不够 估计主机都敢做假
作者: qqdjq 时间: 2009-8-31 13:49
有问题找厂家
作者: powerkaka 时间: 2009-9-15 15:48
学习了
作者: eyeleft 时间: 2009-9-21 23:01
计算所有设备的功率总和,是输入功率吗?
作者: 小牛牛 时间: 2009-9-23 13:48
看不懂呐
作者: shuncheng88 时间: 2009-9-24 10:08
学习了
作者: seanbyrd800111 时间: 2009-9-24 16:48
1、UPS的容量计算方法如下:
UPS的容量=后端设备的总功率(就是需要UPS供电的设备电脑啊,服务器等等)/0.7(这个值是考虑到不要让UPS满负荷运转所加的,就是冗余)/ups的功率因数(一般0.7-0.8)
2、后备电池的计算方法
第一种:实际负载算法
后备电池安时数=后端设备的总功率(就是需要UPS供电的设备电脑啊,服务器等等)/电池组电压*延时的时间(以小时为单位)
第二种:满负载算法(用的比较多)
后备电池安时数=UPS的容量/电池组电压*延时的时间(以小时为单位)
注:后备电池安时数如果算出来大于100ah,那么可以考虑除以一个电池规格,比如260ah,那么可以考虑除以个65,得出4(这个值是电池的组数,也就是65ah的电池4组即可),电池的规格一般有24,38,65,100(这是常用的规格,还有其他的,各个厂家不一样的)
作者: seanbyrd800111 时间: 2009-9-24 16:49
忘记提了,配电线路在这就不提了,可以让厂家帮你配
作者: iancrow 时间: 2009-9-26 15:35
学习了,感谢。
作者: hawk45 时间: 2009-10-13 18:00
回答的不错,我也来补充一下:
采购UPS,需要关注的参数是:
1、UPS系统容量,也就是你的负载容量,一般UPS是用KVA作为容量单位的,具体可根据你的负载进行估算,需要留有一定余量;一般容量在6KVA以下的UPS为小型UPS,10-60KVA的为中型UPS,100KVA以上的为大型UPS。
2、负载供电方式。也就是负载需要的是单相220V电源还是三相380V电源,另外提供给UPS输入端的电源也要考虑是单相220V电源还是三相380V电源,一般小型UPS通常为:单相输入单相输出,简称“单进单出”,UPS还有“三进单出”、“三进三出”等供电接线模式。UPS只是一个“将不纯净的交流电源转换为纯净的交流电源”的中间转换器。
3、后备时间。UPS主机容量是决定能否带得动后接负载,而配套电池的多寡则决定了后备时间的长短。你需要考虑外部电源断电后需要UPS系统延时的时间长短,是否配套大楼应急发电机组等等,后备电池造价较高,尤其是大型UPS系统,需要慎重核算。
作者: ameray 时间: 2009-10-15 17:11
总得来说按这个算下来还是可以的
作者: 3c149 时间: 2009-10-15 17:17
恩,学习了.谢谢
作者: mars209 时间: 2009-10-16 14:22
学习中,
作者: Term1nat0R 时间: 2011-11-11 23:25
有问题大家一起探讨撒
作者: 黄水凤 时间: 2012-3-30 10:22
学习
作者: vincent3718 时间: 2012-8-17 18:17
邪恶的100分
作者: lyw588xyz 时间: 2012-8-23 10:24
专业!受教了,认真学习!
作者: rednetcjh 时间: 2012-8-23 12:50
学习一下,为了积分!
欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) |
Powered by Discuz! X3.2 |