千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: 关于等电位联结和接地的区别? [打印本页]

作者: xiergg    时间: 2003-9-17 00:23
标题: 关于等电位联结和接地的区别?
1.电气施工图集D501-2第15页示例:局部等电位联结板接在防雷引下线上最终接至接地体,总等电位联结板直接接在接地体上,那么等电位联结和接地有什么区别? 2.当电源电缆进入建筑时,电缆(三相四线)所穿钢管要作等电位联结,同时还要作PE线,是不是作了PE线就等于作了等电位联结? 能得到你的帮助不胜感激!
作者: bdbd    时间: 2003-9-18 20:11
两者的关系:等电位联结是接地的一部分. 作用不一样,等电位是防止电压差造成的反击. PE线是指接地引线.不是指等电位联结.等电位联结相关规范有明确规定.
作者: 恺星    时间: 2003-9-20 17:10
等电位是为防止过大的静电哈,不知道对不对,施工中是,接地中一个用扁钢与总等电位箱联结。以后箱里有铜排。在通过铜鼻子,线与各个连接。
作者: bdbd    时间: 2003-10-4 17:56
>等电位是为防止过大的静电哈 严格来说不是这样的.防静电只是等电位的部分功能. 防静电主要是针对局部或设备,等电位一般指的是整个建筑
作者: 天使鱼    时间: 2003-11-3 14:41
接地及其布线工艺的改进优化 有份关于接地的资料怎么上传?
[此贴子已经被作者于2003-11-3 14:46:00编辑过]