千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

标题: [求助]晦气!UPS干扰监视器 [打印本页]

作者: 肥兔    时间: 2009-4-7 22:24
标题: [求助]晦气!UPS干扰监视器

ups是C1KS放机柜内,监视器是创维ML21C放机柜旁,墙上有一个电源面板,两个三插座。现象:

ups、监视器分别插上墙上的插座,ups不按电源开关,监视器工作正常,UPS开机,监视器出现黑色细横纹干扰。

拔掉UPS输入电源线,监视器图像正常,此时把监视器电源线插到UPS输出口,出现干扰。UPS插电,开机,干扰不变。监视器移开1米多(电源线长度所限),旋转角度,干扰不变。

后来借来一台C3KS,现象一样。

请问是监视器问题吗?但用市电正常的呀!


作者: 桃园一片    时间: 2009-4-8 11:18
检查一下UPS的保护地与信号地以及墙壁电插座的保护地是否一致?应该一致。
作者: okokwxy    时间: 2009-4-9 19:10
支持楼上
作者: 肥兔    时间: 2009-4-9 22:42

我是信号都没接的情况下都有干扰。

墙壁上两个插座的地线是相通的,而且UPS的外壳和监视器的外壳本身和这个地线也是通的。我后来又把这两个外壳接到隔壁网络机房的接地铜排上,还是有干扰。售后人员叫我把UPS拿开3米以外我也做了,而且是8米……

最后我是把监视器接到外面应急灯的电源上没干扰,但我知道这样很业余


作者: 东南西北30    时间: 2009-4-9 23:48
是不是接地滴问题呢?
作者: ylkk    时间: 2009-4-10 14:34
这都算好的了,我还看到过监视器被大功率对讲机干扰的。那才一个郁闷!




欢迎光临 千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能) (http://bbs.qianjia.com/) Powered by Discuz! X3.2