标题: 4297不解 [打印本页]

作者: 北极蓝光    时间: 2009-4-3 10:48
标题: 4297不解
 

4297有一个跳线开关J1控制延伸回路是否和输入回路隔离,默认的是采用隔离方式,若断开跳线器,则选用不隔离方式,此时若延伸回路短路将影响输入回路和主机的通信,只有主机提供短路指示时才可以选用此方式。

 

 

大虾们帮忙理解下红色的字段是啥意思?多谢!


作者: junou168    时间: 2009-4-3 12:10

也就是说默认加了跳线时是隔离的,也就是没有加入延伸回路..

 

断开跳线后就加入了延伸回路,在加入延伸回路后有可能出现通信问题.所以默认时没有加入延伸回路


作者: 北极蓝光    时间: 2009-4-3 17:23
再详细点吧
作者: allenss    时间: 2009-4-3 17:32

跳线短开就不带总线隔离功能,如果4297后面的总线发生故障会影响前面的总线通信,跳线接通就是带总线隔离功能.如果4297后面的总线发生故障不会影响前面的总线通信.这么解释能明白吗??


作者: deus1984    时间: 2009-4-4 10:34
学习了